论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4292阅读
  • 7回复

[资料原创]有止水帷幕情况下的基坑涌水量计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线胡说
 

发帖
37
土币
166
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-13
/BV03B  
计算基坑涌水量Q )R  2.  
               $g+[yb7@  
Q=KBH*(M-hw)/(b+M+T) jR#~I@q^  
y K2^Y]Ku?  
计算简图 S"k *6 U  
式中: K/=_b<  
Q—基坑总涌水量,m3/d; )}'U`'q  
K—含水层渗透系数,0.5m/d; $N=N(^  
B—基坑边长,m; JEgx@};O  
H—静止水位至挡墙底端深度,m; YH_7=0EJ  
M—含水层厚度,m; ['*8IWg  
hw—静止水位至挡墙底端深度,m; Eb>78k(3I)  
T—设计降低水位至挡墙底端深度,m; Cp]"1%M,  
b—止水帷幕厚度,m; O Wj@< N  
[upload=1]
H0R&2#YD  
D<X.\})Md  
1`9xIm*9w  
站的更高,尿的更远!
离线yijia008

发帖
115
土币
0
威望
207
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-16
真是胡说的? uH;-z_Wpn!  
H—静止水位至挡墙底端深度,m; U"4?9. k  
hw—静止水位至挡墙底端深度,m; !GQ\"Ufs>  

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-27
    
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-28
这个公式是从哪里来的啊 ?
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-01
我真要算这个东西,但是你这个公式我不敢用
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-01
止水帷幕做好后抽取的应该是静储水:一、当止水结构与地层形成封闭,水量计算相对简单,即含水层厚度乘以相应的孔隙度再乘以封闭面积(当下部有高承压水头时需考虑越流补给量);二、当当止水结构下部未进入隔水层时,按照管底进水大口井估算(计算公式在水文地质手册中有) xnq><4  
在其他话题中摘录过来的,觉得很有道理! 共享!
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线yuhongbo1982

发帖
10
土币
37
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-18
哈哈哈
余宏波
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-22
学习一下。
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站