2017年5月2日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY145
地基处理
继续强夯地基。强夯地基对于地基的加固深度是有限的,能加固多深呢?强夯法创始人梅那提出一个计算公式,加固深度等于根号下的夯捶质量乘以落距。但是,大量的研究显示该公式的计算结果比实际的加固深度要大。该公式仅考虑夯锤重和落距,而实际上加固深度与夯锤重、落距、夯击次数、锤底单位压力、地基土性质、不同土层的厚度和埋藏顺序以及地下水位等都是密切相关的。鉴于此,该规范根据现场试夯或当地经验确定,如果实在做不了试验、资料也比较少,还可以根据夯击能量以及不同的土质查取加固深度的估计值(夯击能过大的查不了)。夯击次数是夯击设计中的一个重要参数,常常通过现场试夯来确定,以夯坑的压缩最大夯坑周围隆起量最小为确定的原则(夯沉量直观感觉是越大当然越好,压缩程度越大越密实嘛,但是夯击还会产生周围土体的隆起,这种隆起会使得沉降有一部分并不是地基土的压缩密实造成的而是隆起导致的,所以要注意区分是有效的夯沉量才行,有效夯沉量是夯沉量和隆起量的差值,它与夯沉量的比值为有效夯实系数,通常规定有效夯实系数不宜小于规定值)。另外,夯击遍数也是需要确定的夯击设计的重要参数。一般来说,粗粒土渗透性强夯击遍数可以少一些,细粒土渗透性弱需要多一些(排水固结慢);大多数工程一般夯击2~4遍,最后再低能满夯2遍,基本可以达到夯击效果(需要注意,表层土是地基主要持力层土,必须重视满行的夯实效果,可以采用轻锤或低落距锤多次夯击、锤印搭接等措施)。再者,两遍夯击之间应该有一定的时间间隔,以利于土中超静孔压消散,间隔时间与土的类别、夯点间距等因素有关,有条件应该在试夯前埋设超静孔压传感器,而后通过试夯确定间隔时间。此外,夯击点的布置直接影响夯击的效果,夯击点位置可以根据基底平面形状进行布置,夯击点间距的确定一般根据地基土的性质和处理深度来确定。对于细粒土,为了便于超静孔压的消散,杭电间距不宜过小;当要求处理深度较大时,第一遍的夯点间距不宜过小,以免在浅层形成密实层而影响夯击能往深处传递。明天继续。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!