工程概况:一小区十几栋高程住宅,整个小区设置整体地下室,主楼地下室、纯地下室均采用筏板基础,主楼地基承载力特征值要求不得小于200Kpa,纯地下室地基承载力特征值不得小于100Kpa,地下水位至基础底1.0m的水头。 IkCuw./
问题:主楼地基承载力特征值深度修正? O= S[n
楼主观点:深度修正即规范公式中最后一项ηd×γm(d-0.5)采用ηd×(100-10*1)。 D Y2*B"^
领导观点:还是用规范公式ηd×γm(d-0.5),d取原始地面至基础底面高度。 |A&;m}(Mt
规范条文解释中主群楼一体结构的工程,深度修正时将基础两侧的超载折算成土层厚度来算。先是超载P除以土的有效重度得到厚度H,然后再带入公式中乘以土的有效重度不就是=超载P-浮力(水的容重*水头)吗? :nx+(xgw
新手,求指教!