2017年6月30日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY204
桩基础
继续桩基础。后注浆灌注桩单桩极限承载力计算模式与普通灌注桩相同,区别在于注浆处理段的侧阻力和端阻力需要乘以增强系数。增强系数是通过数十根不同土层中的后注浆灌注桩与未注浆灌注桩静载对比试验求得。浆液在不同桩端和桩侧土层中的扩散与加固机理不尽相同,因此侧阻和端阻增强系数不同且变幅很大。总的规律是:端阻的增幅高于侧阻(由于端阻受沉渣影响敏感,经后注浆沉渣得到加固且桩端有扩底效应,桩端沉渣和土的加固效应强于桩侧泥皮的加固效应),粗粒土的增幅高于细粒土(粗粒土是渗透注浆,细粒土是劈裂注浆,前者加固效应强于后者)。桩端、桩侧复式注浆高于桩端、桩侧单一注浆。桩侧注浆增强段对于泥浆护壁和干作业桩,由于浆液扩散特性不同,承载力计算时有所区别。试验和实际观测表面,首先土层的地震液化严重程度与土层的标贯数和液化临界标贯数之比有关(该比值越小液化越严重);其次,土层的液化并非随着地震同步出现,有一定滞后性,也就是震后一段时间才出现液化现象(若干小时乃至几天)。以上说明桩的极限侧阻力并非瞬间丧失,而且并非全部损失,并且上部非液化土覆盖层的压重对防止液化有很大影响,所以如果非液化土层厚度大于一定数值,桩侧阻力根据标贯比值和液化土层埋深来判断乘以不同的折减系数(标贯比值越大折减系数越大,埋深越大折减系数越大)。明天见。
期待各位的回复!