论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1817阅读
  • 4回复

[求助/请教]切角方桩比管桩承载力要小? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lehu093
 

发帖
309
土币
119
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-08
我们是工程勘察单位。 {[W(a<%bXm  
最近遇到一个住宅项目,由于本地区规定强腐蚀性须选方桩作为混凝土预制桩的指定桩型。按我们的参数,管桩29m承载力应该可以满足设计要求,但新政策以后选切角方桩,设计说承载力不够了,桩端需要往更深的土层去。 MA* :<l  
这点不理解啊,同样的参数,同样的混凝土预制桩,假设桩截面周长一样,切角方桩会比管桩承载力小? Skxd<gv  
离线zmd_xsddpx

发帖
54
土币
56
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-10
地方标准规定的那就执行呗。周长一样,方桩的截面积小于管桩的,受力也不如管桩均匀,估计侧阻力可能会取的小一些,所以承载力就不够了。
离线pdly

发帖
1899
土币
118
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-11
预制桩属于摩擦桩,管桩与土体接触面积多,承载力应该高。
离线yds2003

发帖
379
土币
4989
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-11
跟面积有关系。。。。。
离线lehu093

发帖
309
土币
119
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-21
1楼回答应该比较像设计那边的想法,估计他们取值也偏保守了一些。 wkb$^mU  
另外,设计不想用满堂桩基础和筏板基础,所以加长桩长做少桩承台了,可能也是为了节约成本考虑了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站