我在青岛海边有一个工程,沿着海岸线长度大约900米,具体的地质情况如下 bj`mQMC  
第①层 杂填土 K3On8  
该层分布较广泛,仅15、18号孔缺失该层。 ncCgc5uP  
层厚:0.70~5.00米,层底标高:-1.93~2.90米。 x9s1AzM{  
第○4层、淤泥质粉质粘土 LJ+Qe%|  
该层分布广泛,仅7、24、25、26号孔缺失该层。 wU1h(D2&h  
层厚:1.20~6.20米,层底标高:-4.03~0.45米。 3r]N\c  
第⑦层、粉质粘土 wR*>9LjeG  
该层仅见于11个孔内,分布不均匀。 f_qW+fN::s  
层厚:0.40~2.30米,层底标高:-5.03~-1.84米。 V detY\  
第○15层、黑云母花岗岩全风化带 R0_O/o+{  
该层分布较广泛,仅局部缺失该层。 ZQ'bB5I  
揭露层厚:0.80~5.80米,揭露层底标高:-7.88~-1.91米。 mH\eJ  
第○16层、黑云母花岗岩强风化带 {B,r  
该层分布较广泛,仅局部缺失该层。 L6E8A?>5rD  
揭露层厚:4.30~20.00米,揭露层底标高:-28.18~-9.91米。 Vi o ~2  
第○17层、黑云母花岗岩中等风化带 q#!]5  
该层分布较广泛,部分钻孔未能揭露及穿透该层。  Re^~8q[  
揭露厚度:1.20~4.20米,层顶标高:-30.18~-11.31米。 yo@S.7[/  
*D6X&Hg&5  
地下水情况: LCf)b>C*  
勘察期间场区钻孔内见有地下水,根据钻探揭示,地下水类型主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。第四系孔隙潜水含水层主要为第○1层填土和第○4层淤泥质粉质粘土,基岩裂隙水在场区主要以似层状、带状赋存于基岩全、强风化带、岩脉旁侧裂隙密集发育带中。 SFQYrY  
场区地下水与海水有一定水力联系,离岸越近影响较大,离岸越远影响较小。勘察期间为枯水末期,场区地下水最高水位稳定埋深1.10~3.90米,绝对标高为-0.58~3.51米。根据区域调查资料,地下水位年变幅1~2米。 oP 4z>  
希望大家能给我提一些宝贵意见。 8,m3]Lg  
离线happibillow

发帖
643
土币
42069
威望
631
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
不知道你这是个什么项目? k6b0&il  
基坑?
离线lyc198004

发帖
497
土币
4617
威望
768
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
哥们,不知道你在说什么
神马都是浮云!
离线qdjlm

发帖
2
土币
211
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-17
不好意思,没有表达清楚。如果在场地内施工的话,海水会不会涌入基坑内? TEN~3 Ef#  
如果沿着海岸线全部做止水帷幕是否有必要?
离线水映苑

发帖
817
土币
221
威望
1252
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-17
楼主你说了半天,你做的是个什么样工程项目我们都不知道,如何来给你做分析啊 N}7tjk   
但是看到你的题目为"止水帷幕"——还是能估计到,可能是基坑 堤防工程之类的 8\rHSsP  
从你的地层结构来看,真正的含水层应该是黑云母花岗岩全风化和基岩中赋存 X-J<gI(Y  
在则止水帷幕的方式方法很多,措施也很多,在淤泥层不厚,透水性差的情况下可以不采用止水帷 "hXB_73)V  
幕,采用普通的,经济的井点降水法、砂井降水等等。应地制宜的选择好工艺。