2017年9月10日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY276
基坑工程
落底式截水帷幕进入下卧隔水层一定长度,是为了满足地下水绕过帷幕底部的渗透稳定性要求。工程意义上的隔水层是相对的,相对所隔的含水层而言渗透系数较小,在有水头差时,隔水层内也会有水的渗流,也应满足渗流和渗透稳定性。搅拌桩、旋喷桩帷幕一般采用单排或双排布置形式,理论上,单排搅拌桩、旋喷整帷幕只要桩体能够相互搭接、桩体连续、渗透系数较小时可以起到截水效果的,但是实际施工很难达到理想的搭接宽度要求,常常通过双排桩帷幕来克服施工偏差带来的搭接不足。摆喷注浆比旋喷注浆的喷射长度大,实际工程中高压喷射注浆帷幕采用单排布置时常采用摆喷形式。旋喷帷幕和摆喷帷幕一般采用双喷嘴喷射注浆。与排桩咬合的截水帷幕,当采用半圆形、扇形摆喷时,一般采用单喷嘴喷射注浆。
基坑降水的总涌水量,可将基坑视作一口大井按概化的大井法计算,并且应是均质含水层、远离补给源的边界条件。规范给出了五种典型条件的计算公式,分别是均质含水层潜水完整井、均质含水层潜水非完整井、均质含水层承压水完整井、均质含水层承压水非完整井、均质含水层承压水-潜水完整井。计算时应对水文地质条件进行合理的概化。比如,多层含水层可概化成一层,计算出一个加权平均渗透系数;如果多层含水层之间的渗透系数相差很大,就可以只计算渗透系数较大的含水层的涌水量。
明天见。
期待各位的回复!