[求助]求一钢板腻子止水带正确好用的施工方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhuyunhui
 

发帖
4
土币
52
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-23
现在在做的这个隧道,二衬施工缝图纸上设计的是用中埋式钢板腻子止水带。但是现场的施工状况是,工人们仍然用中埋式橡胶止水带的施工方法施工,安装挡头板的时候将其对折用铁丝固定一下,也没有用钢筋卡固定。 ~aq?Kk  
这样做的后果是: Z$=$oJzB  
1、止水带定位不准确,不能保证止水带在二衬厚度的中间位置,钢板腻子止水带自身很硬,很难去对折,由于工人的省事心理,折的位置也不会是止水带的中间位置。 yLa5tv/  
2、拆模之后有些部位很难凿出。拆模早的部位还能凿出,拆模晚的部位就无法凿出了。有无法凿出的部位的话,从理论上来说,止水带便丧失了其自身的作用。 `q{'_\gVt(  
3、止水带的固定很容易脱落,然后造成的后果是止水带会完全没有嵌入到打好的混凝土中,拆除挡头板后,止水带完全平铺在混凝土表面。 6%hEs6-R  
4、止水带被折与挡头板平行的那一部分,会被很厚的混凝土覆盖,后期凿出时,止水带很容易被损伤、弄破。 &/#Tk>:  
以上问题详见下图。 j]F3[gpc  
wk <~Y 3u  
wT AEJ{p  
E$yf2Q~k  
aKU8" 5  
SVEA  
刚参加工作没什么工作经验,现场用的是那种木条式的挡头板,想不出太好的改进办法,希望能得到指教

发帖
50
土币
754
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-24
木板堵头也只能这样操作了, {_N(S]Z  
可以用定型钢模堵头上下分离,中间卡住止水带呢
1条评分土币+2
zhuyunhui 土币 +2 感谢回复- -,是一个好的解决方向,但是对施工队实施起来估计有点困难。 2017-09-25
离线zhuyunhui

发帖
4
土币
52
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-25
感谢回复- -,是一个好的解决方向,但是对施工队实施起来估计有点困难。
离线paganel

发帖
77
土币
217
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-29
钢筋夹住,焊接做简易固定。
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-11
学习一下。