{ C=NUK%?
因为场地红线限制,挡土墙顶宽最好控制在1.2m较为合适,挡土高度6m。计算结果显示“截面上偏心距验算不满足”,请教一下,这个偏心距不满足会影响什么?如何调整参数可以在力争里面满足验算要求。跪求各位大佬解答,下附理正计算书: ]
o*#t
Ktb\ b w
dP#|$1
---------------------------------------------------------------------- t<#mP@Mz=N
[ 已知条件 ] ub^h&=\S
---------------------------------------------------------------------- UQ)W%Y;[0
1. 基本信息 q)X$^oE!6
边坡类型 土质边坡 边坡等级 二级 i2E)P x
二阶直坡 否 *X'Y$x>f
{> eXR?s/
墙身高(m) 7.500 采用扩展墙趾台阶 √ adCU61t
墙顶宽(m) 1.200 ├台阶尺寸b1(m) 0.900 mn, =i
面坡倾斜坡度(1:m) 0.050 ├台阶尺寸h1(m) 0.500 *"?l ]d
背坡倾斜坡度(1:m) 0.350 ├台阶尺寸b2(m) 0.000 nw -xSS{
墙底倾斜坡度(m:1) 0.150 ├台阶尺寸h2(m) 0.000 [#-b8Cu
采用扩展墙踵台阶 ㄨ └台阶与墙面坡度相同 √ gw#5jW\
采用防滑凸榫 ㄨ @L<*9sLWh
采用钢筋砼扩展基础 ㄨ s.bc>E0
D!{Y$;
墙身材料种类 圬工砌体 墙体容重(kN/m3) 23.000 27
]':A4_
抗压强度设计值(MPa) 0.610 高厚比修正系数γβ 1.500 "& ])lz[u
抗剪强度设计值(MPa) 0.188 系数α 0.0015 G18F&c~
z>58dA@f
2. 岩土信息 ZZ2vvtlyG
背侧坡线数 1 面侧坡线数 --- CtyoHvw+M
墙趾埋深(m) 11.700 `Nz/Oh7
^U
`[(kz=
背侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 荷载数 }Lc-7[/
序号 (m) (m) (m) (度) Ixb=L(V
1 11.700 0.000 11.700 0.000 1 nzd2zY>V
@mOH"acGn?
坡线荷载 荷载类型 距离 宽度 荷载值 G`SUxhC k
序号 (m) (m) (kPa,kN/m) k;K)xb[w |
1-1 满布均载 --- --- 30.000 K0-ypU*P
=XA;[PVx:#
面侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 HePUWL'
序号 (m) (m) (m) (度) UW N*j_9i
1 --- --- --- --- >80;8\
2 --- --- --- --- PDJr<E?
D>/0v8
墙后填土层数 1 填土与墙背摩擦角(度) 17.500 xHL( !PF
墙后稳定地面角(度) 0.000 填土与稳定面摩擦角(度) 35.000 .AR#&mL9
=
s>T;|
墙后土层 土层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角 )Xk0VDNp$/
序号 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) Vq2y4D?
1 --- 18.000 --- 0.000 30.000 m+`fn;*
HG^B#yX
地基岩土重度(kN/m3) 18.000 地基岩土粘聚力(kPa) 50.000 w~(1%p/
地基岩土内摩擦角(度) 2.000 修正后承载力特征值(kPa) 230.000 Isvx7$Vu+
地基岩土对基底摩擦系数 0.500 地基岩土间摩擦系数 0.500 .L9j>iP9 *
基底宽度取 斜面长度 6h|q'.Y
aoMqSwF=
3. 荷载信息 z.7cy@N6
场地环境 一般地区 土压力计算方法 朗肯 /Y9>8XSc
主动岩土压力增大系数 1.100 PmkR3<=leg
放坡计算方法 等效超载法 *7CV^mDm
\Jx04[=
荷载组合数 1 P\yDa*m
KK&rb~
序号 组合名称 组合系数 {P*pkc
1 组合1 --- Aw}"gpL
\|H!~) h$1
(1) 组合1 od IV:(
序号 荷载名称 荷载类型 是否参与 分项系数 q$I;dOCJ,
1 挡墙结构自重 永久荷载 √ 1.000 d/PiiiFf,
2 墙顶与第二破裂面间有效荷载 永久荷载 √ 1.000 5b*M*e&=C
3 墙背侧岩土侧压力 永久荷载 √ 1.000 {G U&a
4 墙背侧地表荷载引起岩土侧压力 可变荷载 √ 1.000 K{&mI/;
.>=(' -
@Z*W
---------------------------------------------------------------------- <e Th
[ 计算内容 ] Dd'm U
---------------------------------------------------------------------- +c(zo4nZ
(1)墙身力系计算 >.Chl$)<
(2)滑动稳定性验算 ^T*? >%`
(3)倾覆稳定性验算 :o|\"3
(4)地基承载力及偏心距验算 ![`Ay4AZ@a
(5)墙底截面强度验算 \w/yF4,3<w
(6)台顶截面强度验算 {IxA)v-`
`IP/d
---------------------------------------------------------------------- AqWUwK9T
[ 计算结果 ] w`4=_J=GO
---------------------------------------------------------------------- v*'^r)Q[p
7E!IF>`
一、【组合1】 i!J8 d"
>6NRi /[
(一) 作用在挡土墙上的力系计算 S=5<^o^h3
1 岩土压力计算 }Mst jm
(1) 合力 OVm\
按假想墙背计算朗肯主动土压力: }#L^! \V}
Ea=319.123(kN) Ex=319.123(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=3.166(m) )2Wi`ZT
*@Lp`thq
(2) 分布 7|{}\w(I
岩土压力分布见左侧结果图。 pf1BN@
t
"S8uoSF`>
2 墙身重力计算 U &C!}
墙身截面积 = 22.759(m2) 重量 = 523.453(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.587(m) vMA]j>>
.u*0[N
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 304.618(kN) 重心坐标(3.000,-1.976)(相对于墙面坡上角点) wN@oYFoL
S?> HD| Z
]JCvyz
H
(二) 滑动稳定性验算 ^N7e76VwR
基底摩擦系数 = 0.500 zz+$=(T:M
采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下: sF|5XjQ
基底倾斜角度 = 8.531 (度) KC/=TSSXd.
总竖向力 = 828.071(kN),在基底面的法向分量 = 818.909(kN),切向分量 = 122.836(kN) DgUT5t1
总水平力 = 319.123(kN),在基底面的法向分量 = 47.339(kN),切向分量 = 315.592(kN) &M46&^Jho
滑移力 = 192.756(kN) 抗滑力 = 433.124(kN) RHmgD;7`
滑移验算满足: Kc = 2.247 > 1.300 kStnb?nk
>"|B9Woc
地基土摩擦系数 = 0.500 5Sm}nH
地基土土楔重 = 39.113(kN) C<NLE-
地基土层水平向: 滑移力 = 319.123(kN) 抗滑力 = 433.592(kN) &ib5*4!
地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 = 1.359 > 1.300 *^g:P^4
*!q1Kr6r
(三) 倾覆稳定性验算 `bFff%_
相对于墙趾点: GGNvu)"
墙身重力的力臂 = 2.587(m) Ey的力臂 = 5.383(m) Ex的力臂 = 2.358(m) I KqQ>Z-q~
墙背与第二破裂面(或假想墙背)之间土重的力臂 = 4.275(m) Bzkoo J
验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 S)cLW~=z
倾覆力矩 = 752.561(kN-m) 抗倾覆力矩 = 2656.156(kN-m)
3L<wQ(
倾覆验算满足: K0 = 3.529 > 1.600 I9/W;#
*~
DnC{YK
(四) 地基承载力及偏心距验算 ?{/4b:ua
基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 E)TN,@%
取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距 G/b^|;41
相对于墙趾点: 6VS4y-N
总竖向力(标准值) = 866.248(kN) 总弯矩(标准值) = 1903.595(kN-m) 力臂 Zn = 2.198(m) wG~`[>y (
基础底面宽度 B = 5.443 (m) 偏心距 e = 0.524(m)(左偏) Lx\8Z=
作用于基底的合力偏心距验算满足:e = 0.524 ≤ 0.250×5.443 = 1.361(m) 3vuivU.3
i*|\KM?P
基底压力(标准值):墙趾 = 251.069(kPa) 墙踵 = 67.240(kPa) "3Uv]F
地基平均承载力验算满足:pk=159.155 ≤ fa=230.000(kPa) Z'4./
基础边缘地基承载力验算满足:pkmax=251.069 ≤ 1.2fa=1.2×230.000 = 276.000(kPa) [<2<Y
Wi*.TWz3
(五) 墙底截面强度验算 P^A!.}d
1 岩土压力不重新计算 8B/\U'
{9?Jj A
2 墙身重力计算 s8ywKTR-
墙身截面积 = 20.700(m2) 重量 = 476.100(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.496(m) C>-aIz!y
LgKaPg$
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 255.938(kN) 重心坐标(2.815,-1.731)(相对于墙面坡上角点) O[I\A[*
k`So -e-
4 截面验算
@OV|]u
相对于验算截面外边缘: CLRiJ*U
墙身重力的力臂 = 2.496(m) Ey的力臂 = 4.275(m) Ex的力臂 = 2.358(m) n!NS(.o
ZIf
相对于截面趾点: tXoWwQD;Y
总竖向力(设计值) = 587.793(kN) 总弯矩(设计值) = 913.454(kN-m) 力臂 Zn = 1.554(m) 5*j?E
截面宽度 B = 5.100 (m) 偏心距 e1 = 0.996(m)(左偏) q;R],7Re
截面上偏心距验算满足:e = 0.996 ≤ 0.300×5.100 = 1.530(m) /j4P9y^]=
;|pBFKx
重要性系数γ0 = 1.000 ".W8)
验算截面上的轴向力设计值N = 587.793(kN) G}:w@}h/
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.582 <vUbv
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) p~SClaR3H
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) Z3#P,y9@
受压承载力验算满足:γ0N = 587.793 < φfA = 1810.809(kN) wfNk=)^$
D>HOn^
重要性系数γ0 = 1.000 RX>xB
验算截面上的剪力设计值V = 111.693(kN) y+X2Pl
修正系数α = 0.640 695V3R 7
剪压符合受力影响系数μ = 0.245 M.x=<:upp
截面平均压应力设计值σ0 = 115.254(kPa) ]"t@-PFX<
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) rm5bkJcg~
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) '?!zG{x
受剪承载力验算满足: γ0V = 111.693 < (fv+αμσ0)A = 1050.781(kPa) ~ DBcIy?
~k!j+>yT
(六) 台顶截面强度验算 B|R@5mjm
1 岩土压力计算 4,sJE2"[9
按假想墙背计算朗肯主动土压力: Sx708`/Ep
Ea=238.700(kN) Ex=238.700(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=2.710(m) \DYWy*pe
]Y%Vio
GNgKo]u
2 墙身重力计算 9`1O"R/
墙身截面积 = 18.200(m2) 重量 = 418.600(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 1.569(m) W?qmp|YD
.LZwuJ^;
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 227.850(kN) 重心坐标(2.702,-1.581)(相对于墙面坡上角点) "Om=N@?
[h^2Y&Au5
4 截面验算 q@Zn|NR
相对于验算截面外边缘: M^O2\G#B
墙身重力的力臂 = 1.569(m) Ey的力臂 = 3.052(m) Ex的力臂 = 2.710(m) GR
+[UG
*C5R}9O5
相对于截面趾点: z2MWN\?8
总竖向力(设计值) = 502.145(kN) 总弯矩(设计值) = 265.027(kN-m) 力臂 Zn = 0.528(m) nH`Q#ZFz]?
截面宽度 B = 4.000 (m) 偏心距 e1 = 1.472(m)(左偏) :# .<[
截面上偏心距验算不满足:e = 1.472 > 0.300×4.000 = 1.200(m) {t0)
q
aNScF
重要性系数γ0 = 1.000 =7w\
7-.m
验算截面上的轴向力设计值N = 502.145(kN) ZG>PQA
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.314 Rtb7|
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) d@ i}-;
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) K@sV\"U(*E
受压承载力验算满足:γ0N = 502.145 < φfA = 765.999(kN) ?\vh9
IEXt:
重要性系数γ0 = 1.000 'm4W}F
验算截面上的剪力设计值V = 83.545(kN) '9S8}q
修正系数α = 0.640 \P j
剪压符合受力影响系数μ = 0.243 !
='rc-E
截面平均压应力设计值σ0 = 125.536(kPa) !zkZQ2{Wn
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) ^Y@\1fX 4e
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) u -;_y='m
受剪承载力验算满足: γ0V = 83.545 < (fv+αμσ0)A = 830.134(kPa) SLkhCR