只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-07
静压桩在北方施工的局限性比较大。
离线宜城良良

发帖
98
土币
1397
威望
-6
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-08
楼上回答很专业

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-09
回 pdly 的帖子
pdly:静压桩在北方施工的局限性比较大。 (2018-01-07 00:16)  K[kK8i+(  
`6)(Fk--"  
有同感,感觉总是与图纸不符。
离线jixiangdada

发帖
9
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-15
是的,一般施工中都是先引孔,再进行静压桩施工,引孔孔径比设计桩径小50~100mm,穿过硬夹层即可。不可到设计深度。
离线haosen

发帖
42
土币
518
威望
200
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-25
可以算下压强,如果从桩底分散压强后下面土层依然能够维持,我觉得是可以的
离线leo0608

发帖
256
土币
4
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-06
来学习学习,这里的大神很多
离线libaobao123

发帖
41
土币
69
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-01
谢谢回复,导孔的直径是同桩径