只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-11
成都地方设计规范要求要低点!
在线cdddd

发帖
54903
土币
409799
威望
4964
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-30
这里有一部规范要求不一样? 5^Gv!XW  
深井含砂量过大会有什么现象? )+^1QL  
降水运行时抽排水的含砂量应符合什么规定 u9WQ0.  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309666&page=2 :<-,[(@bR  
全部降水运行时,zd抽排水的含砂量应符合下列规定: #n=b*.  
1)粗砂含量应小于1/50000; NDG3mCl  
2)中砂含量应小于1/20000; |{#=#3X  
3)细砂含量应小于 1/10000。 s\c*ibxM,  
当场地具备拔管回收条件时,可用钢管或铸铁及过滤器,不具备回收条件可用混凝土管或其它井管和过滤器; 下放井管时管与管对接同心,内并在管对接处周围采用竹片缠绕铁丝绑牢,确 保井管整体垂直度。透水管外包一层纱网缠绕,网孔容不大于 2.5×2.5;成井后及时试抽水洗井,直到出水变清。在试抽水过程中,要密切注意水中 含有物的变化,如出现出水长时间浑浊并含有大量粉粒成分时,应调细滤料粒径。 U Ox$Xwp5&  
在线cdddd

发帖
54903
土币
409799
威望
4964
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-30
U] 2fV|Hn  
3Lxk7D>0c  
临地铁深基坑超低出水含砂率管井降水施工 O[p;IG`  
管井降水中出水含砂量的影响因素探讨 B]PTe~n^  
通过现场试验,以太原地铁2号线嘉节站群井抽水试验30 d中采集的水样测得的含砂量数据为基础,从滤网类型、滤料、井管、取样时间和降水井实时出水量五个方面分析了其对含砂量的影响。发现滤网类型和滤料对含砂量的影响较大;且使用100目纱网+棕滤网得到的含砂量数据较为稳定。而不同井管类型对含砂量的影响不太明显。 O<3i6   
在线cdddd

发帖
54903
土币
409799
威望
4964
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-30
《管井技术规范》(GB 50296-2014)7.6.10,条:降水管井含砂量的体积比应小于1/100000。 eSZS`(#!(  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301514 Vp $]  
:uZfdu  
在线cdddd

发帖
54903
土币
409799
威望
4964
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 03-15
深基坑工程设计手册都是1/100000,龚晓南设计手册 \F%5TRoC  