wbq19901009:强夯和冲击碾压不满足居民多的情况,你要明白的一点是市政路设计不是是否满足承载力,路基设计的要点时满足路基回弹模量,通过反算路基工作区确定工作区厚度,然后进行部分换填,满足基础压实度即可。如果工程上有预算的话,可以考虑注浆。但是注浆需要做注浆实验一般需要注浆深度 .. (2019-01-04 10:41)
UID:9790
liuqingmail:这个问题不是一两句就能说清的,我提供个思路:1、遇到这种情况已经属于较严重的不良地质了,首先应和总体专业沟通,考虑路线调线。2、查清楚杂填土性质,建筑垃圾、生活垃圾、工业废料?3、查清厚度和分布范围、垃圾的填筑历史,如果是随意填埋,完全没有压实的深厚填土,后期 .. (2019-06-07 11:17)