[求助]请问:筏板仅一个角部有3.5m砂,需要整个筏板做地基处理吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuqing2013
 

发帖
18
土币
160
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-17
该高层有26层+1层地下室 Vt zSM%=  
#|769=1  
p({|=+bl  
根据地勘报告,筏板仅一个角部基底下有3.5m左右的细砂,其余部位都是较好的卵石层。 :.H@tBi*E  
V^qBbk%l>D  
vQXF$/S  
因为软弱地基较厚且出现在角点,我觉得筏板无法自我调节沉降,为了满足承载力和变形的要求,应该做地基处理。但是我纠结的是: Th,]nVsGs~  
1、在这种情况有砂的地方与整个楼面积相比还是只占比较小的一部分,况且其余地带都是承载力较高的稍密与中密卵石,有必要整楼做地基处理吗? 4ybOK~z  
2、不整楼做地基处理似乎又不满足为避免不均匀沉降,基础不能落在不同类型地基上的要求。整楼做地基处理又感觉很不经济,毕竟卵石还不错。 HWoMzp5="3  
3、如果整楼采用振冲碎石桩处理,那些稍密、中密卵石的区域我成桩成不下去怎么办?什么处理方式最为适合。 yT3K 2A  
谢谢各位大侠的指点!
请多指教
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-17
是不是均匀地基???计算了吗

楼主留言:

除了有砂的地方,其余卵石区域还是较均匀的。

Welcome to beijing!
离线雪在江湖

发帖
94
土币
14
威望
31
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-24
碎石桩处理,在基础底面下同一铺设一定厚度的褥垫层
应该再知道一点东西
离线xfswjtu

发帖
643
土币
2848
威望
37
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-07
仅对砂层区域进行地基处理就行了,需要通过设计计算建筑沉降变形,处理措施应使处理区域和不处理区域变形协调
搬砖工
离线yuqing2013

发帖
18
土币
160
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-03
回 xfswjtu 的帖子
xfswjtu:仅对砂层区域进行地基处理就行了,需要通过设计计算建筑沉降变形,处理措施应使处理区域和不处理区域变形协调 (2019-01-07 15:32)   L_Ai/'  
z?YGE iR/}  
谢谢,最后确实是做局部处理,不过是满做了最右边的一个单元,目前楼已竣工,效果还不错。
请多指教
离线xa123456

发帖
2
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-07
请问是怎么处理的 ?x/ L"h&Kp  
离线xa123456

发帖
2
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-07
请教是怎么处理的