引用楼主真的英雄于2008-06-27 08:48发表的 请教同行前辈 : W
P9PX
桩基设计承载力极限值为5000kN,载荷试验时最大在4000kN时桩头破坏,设计混凝土强度为C35,不知道是不是设计的混凝土强度太低?
3jx /1VV ):]5WHYg SajasjE!^1 设计混凝土强度为C35,即混凝土抗压强度的标准值为35MPa,一般而言,破坏值还要大于这个值。
/d*[za'0 )8`i%2i= 就一般而言,桩基设计承载力极限值要比混凝土抗压强度极限值略小,不然应为不合格的设计。楼主可以根据桩径、混凝土标号自己验算一下。
8gxo{<,9 Jbn^G7vH<6 桩头破坏的原因可能有两种:一是如lnx1006所言,是桩头浮浆多或夹泥等质量原因;二是试验时千顶与桩头的接触部位过小或不均匀,造成局部受力过大。
\OwCZ!`7i 解决的办法根据情况而定,加钢筋网片或采用钢护筒,试验时桩头找平,加垫厚钢板。