附录A 墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法 KB`">zq$u
A.1 水平地震作用标准值计算 6DxT(VU}
A.1.1 基本烈度地震作用下结构的水平地震作用标准值可按下式确定(图A.1.1): .t9*wz
(A.1.1-1) s~b!3l`gu
1 对于单层房屋: dXMO{*MF{H
(A.1.1-2) @|;XDO`k;
2 对于两层房屋: "8R\!i.
(A.1.1-3) +'`I]K>
(A.1.1-4) s $?u'}G3
图A.1.1 结构水平地震作用计算简图 Egm-PoPe
式中 FEkb ——基本烈度地震作用下的结构总水平地震作用标准值(kN); f1wwx|b%.
αmaxb ——基本烈度地震作用下的水平地震影响系数最大值,可按表A.1.1采用。 X B[C&3I
UNhM:!A
表A.1.1 基本烈度水平地震影响系数最大值αmaxb *USzzLq
烈度 6 7 7 (0.15g) 8 8 (0.30g) 9 =rzhaU'A'
αmaxb 0.12 0.23 0.36 0.45 0.68 0.90 3;er.SFu{
注:7度(0.15g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g的地区;8度(0.30g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g的地区。 >U#j\2!Sg
a
IgV"3
F11 ——单层房屋的水平地震作用标准值(kN); ,AuejMd
F21 ——两层房屋质点1的水平地震作用标准值(kN); @~j--L
F22 ——两层房屋质点2的水平地震作用标准值(kN); !4"<:tSO
Geq ——结构等效总重力荷载(kN),单层房屋应取总重力荷载代表值,两层房屋可取总重力荷载代表值的95%; _h1:{hF
G1、G2 ——为集中于质点1和质点2的重力荷载代表值(kN),应分别取结构和构件自重标准值与0.5倍的楼面活荷载、0.5倍的屋面雪荷载之和; 52v@zDY
H1、H2 ——分别为质点1和质点2的计算高度(m)。 q +*>T=k
A.1.2 木楼盖、木屋盖等柔性楼、屋盖房屋,其水平地震剪力V可按抗侧力构件(即抗震墙)从属面积上重力荷载代表值的比例分配,从属面积按左右两侧相邻抗震墙间距的一半计算。 cHw-;
A.2 墙体截面抗震受剪极限承载力验算 KrqO7
A.2.1 墙体的截面抗震受剪极限承载力,可按下列方法进行验算: M1,1J-h
(A.2.1-1) {^N90,!
(A.2.1-2) Aw,#oG {N
(A.2.1-3) T,uVt^.R+
式中 Vb ——基本烈度地震作用下墙体剪力标准值(kN),可按本附录第A.1.2条确定; y"nL9r.,:
'(fCi
——极限承载力抗震调整系数,承重墙可取0.85,非承重墙(围护墙)可取0.95; ,0^9VWZV
fv,m ——非抗震设计的砌体抗剪强度平均值(N/mm2); Rap =&
A ——抗震墙墙体横截面面积(mm2); Bc1MKE5
ζN ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数;除混凝土小砌块砌体以外的砌体可按式A.2.1-2计算,混凝土小砌块砌体可按式A.2.1-3计算; ,/Yo1@U
σ0 ——对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力(N/mm2)。 zz[[9Am!
A.2.2 砌体抗剪强度平均值fv,m,可按下列方法计算: )%Lgo${[;
1 对于砖砌体 <;q)V%IUz
(A.2.2-1) MngfXm
2 对于毛石砌体 gMB/ ~g5b0
(A.2.2-2) r.10b]b
3 对于生土墙体 )#0Llx!
(A.2.2-3) *<l9d
式中: fv ——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值(N/mm2),砖和石砌体可按表A.2.2采用,土坯墙体可按表A.2.3采用; "*oN~&flc
f2 ——砌筑泥浆的抗压强度平均值(N/mm2)。 #(dERET*
'l41];_
表A.2.2-1 非抗震设计的砌体抗剪强度设计值fv (N/mm2) ?y4vHr"c
砌体种类 砌体砂浆强度等级 J?[}h&otQ
M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 |W;EPQ+<
普通砖、多孔砖 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 wrEYbb
小砌块 0.09 0.08 0.06 — — — 1vL$k[^&d
蒸压砖 0.12 0.10 0.08 0.06 — — 'qlWDt/
料石、平毛石 0.21 0.19 0.16 0.11 0.07 0.04 rT!9{uK
pWN5 >HV
an`
GY&
表A.2.2-2 非抗震设计的土坯墙抗剪强度设计值fv (N/mm2) L.$+W}
砌筑泥浆抗压强度 e=4k|8 G
平均值f2 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0(M1) 0.7(M0.7) 0.5 0$I!\y\
抗剪强度设计值fv 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 MtXd}/
注:土坯的抗压强度平均值不应低于对应的砌筑泥浆的抗压强度平均值。