A3钢:是低碳钢中的一种钢材,低碳钢分A1\A2\A3\B1\B2\B3\.A表示钢的力学性能,B表示钢的化学成分。A3钢化学成分及力学性能,与Q235钢基本相同。 BW5! @D2
45钢:中碳钢平均碳含量为0.45%的钢。45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等, }:xj%?ki
基本设计规定 q7aH=dhw
5.1.1 脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算: f@aFs]xV
(1) 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件抗滑承载力计算; K['Gp>l
(2) 立杆的稳定性计算; pUm|e5
(3) 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算; r NT>{
(4) 立杆地基承载力计算。 jrLV \(p
5.1.2 计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取1.4。 PsOu:`=r
5.1.3 脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。 @z<IsAE
验算构件变形时,应采用荷载短期效应组合的设计值。 353*D%8
5.1.4 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 _2wH4^Vb
5.1.5 50m以下的常用敞开式单、双排脚手架,当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,且符合本规范表5.1.7注、第6章构造规定时,其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。 DU lvlQW
5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.6采用。