着重从回弹仪检测原理和检测要求来探讨分析:
检测原理:
在每个塔基混凝土竖向长度上,分别选择3个点做为检测点,每个点的检测面积为10×10cm的平面,凿去表面浮浆,并用砂轮打磨平整,每个平面区共测试16次回弹量。去掉3个最高值及3个最低值。其余10次的回弹值求平均,即为该点的回弹值,每个塔基取A、B、C三个点,并与声波测点对应,测点布置见示意图。
检测特点:在每个塔基混凝土的对应测点上,分别由测试仪器读出声波波速值m/s及回弹值Ri。经过修正由测区混凝土强度换算表,查出对应的混凝土强度。
用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。此种试验,对硬度变化是很敏感的。骨料的种类对回弹值有很大的影响,并且还受配合比和碳化深度的影响。因此,对需测的每一种混凝土,都应通过试验确定回弹值与强度的关系。这种试验的误差,虽然比抗压强度的偏差大,但由于工作量少,测试迅速方便,仍具有很大的实用价值。尤其是检验大批成品,比较其质量优劣还是很有用的一种方法。
回弹仪检测要求:
当有下列情况之一时,可按回弹法评定混凝土强度,并作为混凝土强度检验的依据之一。
a.当标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时。
b.当所制作的标准养护试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时。
c.当标准养护试件或同条件试件的试验结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。