只看该作者 12楼 发表于: 2019-01-21
回 spanisher 的帖子
spanisher:这种勘察该按02定额外加一倍收钱,反正是灾难事故了,难处理。 (2019-01-19 21:12)  (``|5;T\  
Am=O-; b'8  
如果是这样就好了
离线zhluwang

发帖
107
土币
57
威望
9
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2019-01-21
老老实实做人,踏踏实实工作
离线hansj

发帖
1301
土币
24
威望
1155
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2019-01-24
基坑开挖时,就应发现问题
离线yanfl158

发帖
204
土币
1994
威望
4
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2019-02-21
问题不小,不然应该不会等到这时候补勘
离线zgf87129

发帖
369
土币
5
威望
26
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2019-02-21
    
经天纬地
离线hyhdahai

发帖
157
土币
12
威望
237
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-01
处理可以,较难,成本较高 P>s 3Rh3:  
Q"2J2211  

发帖
18
土币
13
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-29
怎么处理啊

发帖
264
土币
7313
威望
203
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2020-07-03
勘察了做地基处理? 地下室中勘察施工好难
岩土工程
离线sgw05046

发帖
55
土币
2618
威望
1
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2020-07-06
回 魔嫦 的帖子
魔嫦:不均匀沉降,楼开裂了,基底为淤泥软土,当时为了赶时间没有做地基处理 (2019-01-07 15:56)  G+V?c1Me  
 5JggU  
软土都不处理?这是有多大的胆子?盖的茅房吗?
离线sgw05046

发帖
55
土币
2618
威望
1
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2020-07-06
回 songmengmeng112 的帖子
songmengmeng112:怎么处理啊 (2020-06-29 09:07)  zn2Qp  
9`Zwa_Tni  
无论怎么处理效果都好不到哪里去,成本还会很高,难度很大,建议拆除重建

发帖
546
土币
1295
威望
10
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2020-07-15
超厚淤泥质土层居然没有进行处理,不知道上部结构的情况,结构设计一定是个杀手。