htGk: 1.资料的收集及现场勘查 ]`x\Oj& 2.抽查桩的数量 位置及开始的时间 nzHsyL 3.桩头处理 - ?W hJ.U 4.传感器的安装 M&iA^Wrs 实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处 ef=LPCi? 空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处 G.a^nQ@e% 根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点 @l:\Ka~TS Y8 a![ t`X-jr)g 5.激振点及锤击振源 @cZNoD 现场测试时,最好多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。 kiFTx
&gf 激振点的位置: YS5 Pt)? 实心桩:激振点位置应选择在桩中心 0SBiMTm 空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2处 0@ 9em~ 激振的要求 (s`yMUC+ 激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动 OQON~&~ 激振点应远离钢筋笼的主筋 $=GZ"%ED 激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号 ?5!>k^q 6.仪器参数设置 )0JXUC e 规范对仪器参数设置的要求 4#m"t?6! 时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz !fcr3x|Y~M 桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长 RWi~34r 设定桩身截面积应为施工截面积 [/ E_v gZ 桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定 ~h{v^} 采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点 ~Xg@,?Zr 传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定 tA2I_WCl 7.信号采集与判断 Dh|8$(Jt BJI
R !J EV 8}C= 8.影响信号质量的因素 agFWye 桩头处理 =?f\o*J) 激振能量大小的影响 I)Dd"I 传感器的影响 3g]Sp/ 耦合剂的影响 n1xN:A 应力波在传播过程中的衰减 &dkj |