     单位接了一个热力管线的工程  管线的直径为0.5m 埋深1.2m-2.0m,过路口为顶管,管线长度遍布城区 长度大约7公里  我们布置沿线布置了大约200个孔,开挖线路孔深5m 过路口顶管位置孔深15m,当地地质资料地貌单元属山前冲洪积倾斜平原,地势平坦,30米内揭露的地基土以冲洪积成因的粘性土为主,水位埋深在12-20米,除了地表的填土 无特殊性岩土分布,勘察的难点在于勘察线路 里 遍布电力通讯燃气等管线,勘察工期紧张   请教各位老师如何合理又经济的方式来做这样的工程  管线设计及施工所需的重要参数是那些 请做过老师指教  
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-28
传输管线勘察设计施工通用规范 '-x%?Ll  
https://wenku.baidu.com/view/6addfff4f61fb7360b4c6519.html
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-28
沉井参数,渗透率,三轴剪切uu,cu孔隙水压力,软土测定灵敏度,老黏土测定膨胀性,水土腐蚀性指标,应该足够了。 5J;c;PF  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274458 3LmHH =  
项目改造工程详勘报告0504 lD pi1]2  
http://www.doc88.com/p-4714909700495.html "f3>20}  
https://wenku.baidu.com/view/9961d74616fc700abb68fca5.html 4Y2>w  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f6f8ddd0102wb8d.html

发帖
121
土币
1211
威望
761
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-28
回 cdddd 的帖子
cdddd:传输管线勘察设计施工通用规范 v,0DGR~  
https://wenku.baidu.com/view/6addfff4f61fb7360b4c6519.html (2019-01-28 09:16)  i`qh|w/b_  
N,|oV|i  
谢谢 非常感谢
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线leonyao

发帖
128
土币
28128
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-28
多收集已有资料,旁边是否有正在开挖的基坑,好的断面,  部分可以参考已有资料省勘探。
离线changtulixue

发帖
121
土币
188
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-29
这种就不要勘察的,你问问设计看,最多顶管部位稍微钻一下 /}_c7+//  
离线wuchang029

发帖
1129
土币
4
威望
3170
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-23
        
离线wt327

发帖
342
土币
515
威望
172
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-21
管道报告可以分享一下吗?
我努力,我付出,我收获!

发帖
12
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-24
  