[热点讨论]锚索预应力取值问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qinxiaojing
 

发帖
9
土币
1342
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-26
请问一下,锚索预应力该如何取值?按照12规范说的锁定值取锚杆轴向拉力标准值的0.75-0.9倍,如果按这个倍数关系计算,轴向拉力标准值又变大了,那么一直迭代的话,规范给的这个倍数关系有什么意义呢
离线wuying

发帖
546
土币
4162
威望
3077
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-26
给锚杆施加预应力是为了施工期间的安全并适当控制变形,规范给的这个倍数是大量设计和经验的总结。 nv^nq]4'Dq  
不应在设计计算时按这个倍数进行迭代。原则是在满足基坑(边坡)安全和变形的情况下采用各种计算方法(等值梁法、弹性支点法、数值计算方法等)得到支反力,并换算成锚杆轴向拉力标准值,按上述倍数锁定即可。 D|p`~(  
个人认为12规范4.7.7条中“且应与本规程第4.1.8条中的锚杆预加轴向拉力值一致”的规定是不合适的,设计计算或验算时给锚杆的预加力与锚杆实际的锁定值不一定必须一致。否则就真如楼主所说,要一直迭代下去,实际的设计肯定是不需要这样迭代计算的。
离线qinxiaojing

发帖
9
土币
1342
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-26
谢谢!那用理正计算时候预应力该如何取值呢。是大概有个范围呢,还是按照其他经验贴说的,先取预应力为0,计算呢
离线wuying

发帖
546
土币
4162
威望
3077
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-28
理正计算时的预加力,应按满足变形的的要求进行试算调整。但不能无限制的往上加,要结合锚杆包含安全系数的实际承载力(包括杆体和土层锚固)和当地的工程经验。个人认为计算时的预加力不应大于锚杆实际的锁定值。如果为了控制住变形需要过大的预加力,就需要调整其他措施,比如锚杆间距,支护桩直径或间距等,甚至调整支护方案型式。
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-02
好像有贴专门讨论此事
离线子期

发帖
385
土币
619
威望
23
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-07
回 qinxiaojing 的帖子
qinxiaojing:谢谢!那用理正计算时候预应力该如何取值呢。是大概有个范围呢,还是按照其他经验贴说的,先取预应力为0,计算呢 (2019-04-26 16:55)  HAof,* h$  
8J}gj7^8  
我觉得理正计算时先不设置预应力,计算看锚杆内力标准值是多少,然后按照计算的内力标准值的0.75-0.9倍设置预应力,然后重新计算
离线zwt1236

发帖
3
土币
38
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-09
同意5楼观点 0+\%os V  
离线feng6239

发帖
89
土币
337
威望
18
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-07
学习了,不错!