论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3334阅读
  • 9回复

[求助]大家帮我看看这个地层有必要设止水帷幕吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线子期
 

发帖
385
土币
619
威望
23
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-16
如图,基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉质黏土,渗透系数0.5m/d,0.1m/d,下面粉细砂8m/d,采用管径降水,水位降至坑底以下,那是否还需要做止水帷幕呢?
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-17
地下水位?
Welcome to beijing!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-19
都采用管井降水了,还做什么帷幕啊?
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-20
是否需要做止水帷幕要根据周边环境、地下管网设施、地下水位等综合确定,个人建议设置止水帷幕
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-20
应该要的,不然到时候大范围抽水,周边可能会产生沉降,危害周边建筑及管线。或者下部粉砂层涌水量大,水位根本降不下去。
离线jim66xy

发帖
127
土币
1013
威望
64
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-23
含水层(砂层)低于坑底标高,应该不需要设置
人生是美好的!
离线a1535127196

发帖
12
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-04
应该做好截排水就行了,开挖深度内没有强透水层,基坑也不算特别深
离线chengruichao

发帖
77
土币
1274
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-11
需要看水的类型如果是上层滞水的话,基本不用做止水帷幕,只需做好坑内明排措施即可;若是层间水,根据地层应该在第二层,渗透系数较小,建议做止水
一叶知秋
离线hufenghua

发帖
264
土币
3217
威望
356
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-24
减压井降低承压水水位,上部潜水降深不大,不需要止水帷幕
One for all,and all for one.
离线tainiaole

发帖
687
土币
121
威望
1180
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 06-05
如果紧邻基坑周边没有建筑物、管网,或没有沉降要求,采用井点降水即可,止水帷幕只有增加设计费和施工投资的功能(并不是工程本身非要不可的)。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站