论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2249阅读
  • 8回复

[求助/请教]分析桩基低应变曲线 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线miracels
 

发帖
110
土币
297
威望
14
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-22
WjvD C"  
&d^u$Y5  
^ql+l~  
如图是同一根桩的两个曲线。 预制桩。同向波峰是缺陷吗?算是几类桩? 有没有可能是这种情况,就是这个桩地面以上的已经切割了有切割缝了但是还没打掉多余的桩长就直接敲低应变了,会出现这种曲线吗?? fF} NPl  
c`h/x>fa  
离线wyflxq622

发帖
57
土币
6
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-08
是实际试验的结果吗

发帖
80
土币
53
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-10
希望楼主分析一下
离线qghcy2005

发帖
342
土币
171
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-16
是实际试验的结果吗
离线智慧之郎

发帖
166
土币
87
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-03
二类桩吧,感觉有缩颈??

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-12
回 智慧之郎 的帖子
智慧之郎:二类桩吧,感觉有缩颈?? (2020-04-03 14:10)  | eIN<RY5  
w} *;^n  
预制桩喂,怎么会缩颈呢 g]R }w@nJ  
这么浅的地方应该是裂缝了,打是时候桩头伤去了
离线爱枫好

发帖
4
土币
66
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-08
你这桩有点短十几米,如果是预制桩,浅部不可能出现这么明显的缺陷,估计是法兰盘与混凝土的交界处,锤击数过大而造成的空鼓,裂隙,你看一下锤击数,再看一下现场桩的法兰盘,一般给予三类判别,非施工单位的问题,为供桩单位的问题
离线理工小波

发帖
34
土币
1727
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-16
三类桩。  6楼说的可以。

发帖
4
土币
6
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-30
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 