只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-11
最近做了个地产项目的勘察,32层的综合商务楼。 0GUm~zi1  
地层以海陆相冲积层为主,主要为淤泥质土、粘性土、砂层、基岩(砂岩)。 XCCh*qym  
中风化基岩埋深大概在75-80m左右。中间没有深厚、稳定的桩端持力层,选择灌注桩,入中风化。 K? ;_T$^K  
最近房产公司为了节约桩基成本,让设计院改了一个桩基方案,原来都是桩端入岩1-2倍直径,现在改为入中风化9m。 Tr}z&efY  
这样减少了大概三分之一的桩基数量。 j]-0m4QF  
虽然从承载力上来说,数量是平衡了,但如此长的桩,桩身荷载还是加大了,这样会不会有风险? Lk?%B)z  
请大家说明一下自己对这件事的观点。 kq;1Ax0 {  
谢谢!
傲不可长,欲不可纵;志不可满,乐不可极。——做一个有用的书生!
离线qxz1983

发帖
60
土币
309
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-25
一般要控制长径比不大于80,桩侧存在软弱土或液化土层的话要计算压屈的
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-10
1. 需要看具体的地层情况。 r7Vt,{4/  
淤泥层有多厚? 9+:SS1_  
砂层在什么位置,有多厚?和黏性土层是什么关系? t0*kL.  
即,可以首先评估有没有砂层具有做持力层的条件? 2TFb!?/RQ  
|PGF g0li  
2. 正常桩能解决问题,不要用超长桩。减小桩数,相当于把鸡蛋放到了更少的篮子里。施工质量也不好控制。 OQlmzg  
noSkKqP  
3. 可以做载荷试验,进行桩承载力评价。 vbt0G-%Z  
试验费用虽高,但可能节省更多。 :;Lt~:0b~  
离线guoxin901129

发帖
211
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-27
主要考虑长径比问题,还有一个压屈问题,还有成孔施工工艺及成孔质量综合考虑。

发帖
1064
土币
432
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-29
学习,,,,,,,
离线Harbin1983

发帖
53
土币
2940
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-20
这种情况下可以考虑大直径桩,直径大桩的周长就大,为了节省材料取消内部的混凝土做成空心的。大直径桩还有一个好处就是对压曲受力较好。QQ群872845687,有兴趣可以讨论。