射洪河东面上有一层粉质粘土,强度较高,3.0m以下有一层灰黑色,或者深灰色,似粉土或流塑状的粉土,粉质粘土(含砂粒较重),内摩擦角不大于10度。 f*k7 @[rSv
二层地下室,7月16日暴雨,一二天基坑护壁冠梁水平达到45-50公分,一天变形20多cm,锚索效果不明显。射洪锚索检测三个,一个加压十吨,就变形超标破坏了,一个只有加压到十五吨就无法加压。 g`fG84
第三个加压到二十多吨就再无法加压了,设计要求抗拔力在35吨到50吨之间。 y-<.l=6A
现在锚索检测达不到设计。 vCa8`m
开会意见是第一说明为何锚索抗拔力不满足设计要求,查明原因。 4o>y9
第二,在查明原因基础上出加固设计方案。 \gA!)q.;
工地附近因为二层地下室因为暴雨已经垮塌。8m基坑采用土钉支护,晴天没有问题,暴雨期间就破坏了!射洪基坑支护要注意中部深灰色的土涌,地下水上升产生问题,导致锚索失效! }[0nTd
抽水可能经过7-8天当地居民才反映家里井水下降,说明地下水渗透系数不大!现在场地地下水地下3.0m左右。 _^ hg7&dF
3,PR6a,b'