论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2766阅读
  • 3回复

[求助]抗隆起验算不通过,还需要采取特殊措施么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangwenkui
 

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-19
某项目,基坑中下部一直到坑底以下一定范围(厚8m),均为重粉质黏土,粘聚力c=27kPa,内摩擦角φ=7.6°。 # $dk  
采取桩撑方案,运用理正计算,发现坑底抗隆起不满足规范要求,调整嵌固深度,效果甚微。 7^3a296  
想问问,各位同行碰到这种情况,如何考虑?
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-21
由于项目是北京的,咨询了一下北京的专家,了解的是,对于多支点的桩撑方案,北京地区一般不考虑抗隆起。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-22
看看JGJ120 建筑基坑支护技术规程 的条纹说明: R54wNm @  
a'U}.w}  
c-dOb.v0  
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-02
隆起分两个,一个是类似于承载力,一个是绕最下道支点圆弧滑动,你说的应该是第二个吧?一般第二个常常会不过,但这个一般是坑底是软土才需要去算,上海规范来的,坑底不是软土就不用算了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站