[请教]《高层建筑岩土工程勘察标准》条文说明8.2.3中的算例是否有错? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线史巴燕
 

发帖
15
土币
104
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-22
《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJT 72-2017)条文说明第8.2.3中的算例,我有两个地方不明白,它以第一个孔作为例子,在表4中给出了计算过程,但是: 4zo^ b0v  
ECW=865jL  
^\"@r%|  
1、第一列深度为什么是0m、2.7m、4.4m三个值呢?z应该是从基底以下开始算起,题目中给出了“基础埋深2.5m”,那么基底以下还有三层土:粉质黏土粘质粉土、细砂粉砂、卵石圆砾,从基底下起算深度分别是2.7-2.5=0.2m、5.7-2.5=3.2m、15.7-2.5=13.2m,当然卵石圆砾层的埋深可能已经超过压缩层深度了,我没有细算,但其他深度也跟表4中的深度对不上。还有一种可能就是表4中的深度是从地面算起的,那么填土确实可以去掉,最后的4.4m也就算是压缩层深度了吧(我没细算就不验证了),那为什么深度要从地面算起呢?或者还是有其他的解释? L'A9TW2  
b9Fd}WZz  
"2m (*+  
2、关于第四列的平均附加应力系数,我用表4中的深度在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)表K.0.1-2中进行插值计算,得到附加应力系数0.25、0.23922、0.22005,这三个值均远小于表4中的1、0.828、0.664,即使乘以4(因为《建筑地基基础设计规范》中的平均附加应力系数都是按矩形角点处来算的,根据矩形应力分布规律,矩形中心点处的平均附加应力系数是角点处的4倍)也跟表4中的数据对不上。所以难道是规范算错了吗? ,ICn]Pdz@  
tRC*@>I$  
r3OR7f[  
c2E*A+V#u  
^mp#7OL  
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-23
规范不严谨,我是看糊涂了。很多地方是拍脑袋!
离线史巴燕

发帖
15
土币
104
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-24
感谢总工消灭零回复。但还是想问下那个1.10*4=4.40中的“1.10”是什么东西?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-24
问主编单位
Welcome to beijing!
离线zzh121680

发帖
263
土币
6114
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-27
这个算例肯定是错的。
离线xiaogenyi

发帖
226
土币
2
威望
176
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-03
有的人就在家里边规范,害死人,还称专家!!
离线jkch168

发帖
193
土币
34
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-02
    

发帖
1064
土币
432
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-08
          
离线24606

发帖
16
土币
3
威望
-8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-20
学习学习,继续努力!!

发帖
49
土币
599
威望
13
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-19
根据《高层建筑岩土工程勘察标准》正文8.2.3第3条:“可在计算各钻孔地基变形计算深度范围内的当量模量基础上”,可推断条文说明的案例计算应该是错的。我个人觉得应该按照《建筑地基础基设计规范》的要求计算压缩模量的当量值!