论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1801阅读
  • 10回复

[请教]2、对于多层建筑及纯地下室钻孔:控制性钻孔要求钻入强风化岩连续5米;一般性钻孔钻入强风化岩连续3米。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chenzhihua1
 

发帖
1884
土币
403347
威望
2585
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-23
i[.7 8K-s  
2、对于多层建筑及纯地下室钻孔:控制性钻孔要求钻入强风化岩连续5米;一般性钻孔钻入强风化岩连续3米。 6+s&%io4  
多层是多少层? X9" T(`  
13层楼的勘察,设计说入中、微风化岩1米,是不是达不到设计要求啊
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-24
200kpa的土都够
Welcome to beijing!
离线redheroin

发帖
177
土币
273
威望
416
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-24
场地没有岩溶的话,可以满足要求的
离线chenzhihua1

发帖
1884
土币
403347
威望
2585
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-24
规范要求不是一般空嵌岩桩至少钻探3米?
离线chenzhihua1

发帖
1884
土币
403347
威望
2585
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-24
场地是泥岩地层,设计要求入微风化1m。前面几个孔这样打了,我是怕审核又给你提出来孔深不够,怎么反驳他?
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-25
你要把整个孔的地层情况拿来问。
留白天地宽
离线xfswjtu

发帖
643
土币
2848
威望
37
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-28
多层指的是4-6层建筑。13层的建筑用强风化泥岩泥岩作为持力层够了,如果要做桩基础,建议用中风化泥岩作为持力层。至于微风化层,个人观点是:泥岩是很容易风化的岩层,要钻探到微风化层可能需要钻好几十米或者上百米,才能达到微风化层,对于13层的建筑用不着钻那么深。
搬砖工
离线ww86871954

发帖
236
土币
293
威望
-43
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-14
中风化泥岩强度也就是3个兆帕,按700直径嵌岩桩,嵌入个5米特征值也就2000左右,加上上面土层也就3500千牛,13层房子剪力墙荷载也就是200千牛每平方米,按3米方格网满堂布置差不多够了。所以你孔深控制孔可以打中风化10米,一般孔打8米
离线ww86871954

发帖
236
土币
293
威望
-43
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-14
补充下,如果泥岩是红层的话,最好能发个上面土层和岩石强度,不然不好给你算
离线ww86871954

发帖
236
土币
293
威望
-43
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-14
极限值,特征值除以2
离线wuchang029

发帖
1129
土币
4
威望
3170
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-03
      
快速回复