桩锚支护,顶部冠梁,基坑总深度5.8米,在2.5米深位置设置一道锚索。工况1为开挖3米,工况2为加锚索,工况3为开挖至5.8米。
wEZqkV 如下图所示,工况1,当开挖3米时,按悬臂梁计算,在2.5米位置的剪力V=0.5*(32.874+53.786)*1.5=65,弯矩M=,32.874*1.5*0.5+0.5*(53.786-32.874)*0.5=44.82,计算结果与理正计算值一样。
Q1]V|S;)X 工况2,2.5米位置加一道锚索,预加力为150kN,这时2.5米位置的基坑内侧的剪力为什么变为了104.95?弯矩为什么变为了83.52?是加预加力后不能按悬臂梁计算了还是其他原因?
p{+tFQy 工况3,开挖至5.8米后,锚索进入工作状态,水平向轴力标准值为255.11kN,这时弯矩较工况2无变化,基坑内侧剪力值无变化,仅基坑外侧增加(255.11-150)kN。
j*zB
{ s
K hB?U5J :d, >d -Pv P aY3pvOV {LjK_J' 追问:经过对比,经典法计算出来工况2的弯矩和剪力与工况1相同,弹性法计算出来工况2的弯矩和剪力与工况1不同,那么工况2弹性法的计算公式是什么?不再是悬臂梁模型了吗?
1Kp?bwh"u 1uKD&k%q 6nM
rO$i0k