论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1707阅读
  • 5回复

[热点探讨]单桩静载试验中途停电问题讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线浮世书生
 

发帖
26
土币
46
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-05-19
如题,静载实验中如突然停电导致试验中止,来电后可否继续试验,中间间隔多长时间可以继续试验,超过多长时间需要换点检测?有规范规定吗?大家当地是怎么规定的?
我就是我
离线lqh5552

发帖
28
土币
40
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-20
机械
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-20
    个人看法:建议继续做,积累工程经验,整理数据发表给广大工程界朋友一个福利也很好哦。
离线豹走天涯

发帖
39
土币
1115
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-27
个人看法:建议继续做,转场成本高,或者重做。
既然选择了,跪着也要走好
离线zl6078

发帖
2026
土币
200
威望
2514
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-19
个人看法:建议继续做,积累工程经验
离线yangtao68

发帖
10
土币
146
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-20
如果使用的是自动化静载荷测试仪,当前行业所有设备厂家都应该是有断电续作的功能,系统重新连接后,整个试验是可以继续进行的。
具体中断多长时间,这个跟不同地区的监督单位要求有关,很多是超过2小时需要报告监督单位。