只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-17
国标《建筑地基基础设计规范》中附录V关于支护结构稳定性验算中,对于多支点围护结构稳定性计算,需要计算围护桩在最下道支撑以下坑内外水土压力作用下,对最下道支撑点取矩验算倾覆(踢脚)稳定性。此项规定未考虑支护结构的桩身抗力力矩,根据条文解释,桩身抗力力矩相对而言要小的多,因此在本条不考虑。 fSvM(3Y<Qh  
在行业标准《建筑基坑支护技术规程》中,对于踢脚破坏形式,仅验算单支点情况下,对多支点围护结构认为其不会产生踢脚破坏。 )cMh0SGcM1  
在一些地方标准,如北京地区和成都地区地层较好,土压力较小,此时桩身自身的力矩与土压力产生的力矩相比,不可忽略,此时可认为若考虑桩身自身抗力力矩,以最下道支撑作为力矩点的抗踢脚稳定性没有问题。 _TQj~W<  
而在一些地层较差地层地区,土压力大,产生倾覆力矩较大,此时桩身自身力矩与土压力产生力矩相比,可忽略,此时需要进行以最下道支撑作为力矩点的稳定性计算。 @>Km_Ax  
这是个人一点理解。多支点围护结构是否以最下道支撑作为转动点计算基坑抗倾覆稳定性,对于围护结构插入深度影响较大。 x\G'kEd  
请各位专家指点。
1条评分土币+1
chentaohw 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-05-02
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-21
在行业标准《建筑基坑支护技术规程》中,对于踢脚破坏形式,仅验算单支点情况下,对多支点围护结构认为其不会产生踢脚破坏。 --------------------------------多支点的支护结构同样必须验算踢脚破坏的
离线leander

发帖
215
土币
0
威望
959
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-10
我认为没有软土一般不考虑
离线chentaohw

发帖
53
土币
790
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-02
优秀文章,支持!