论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2086阅读
  • 3回复

[热点探讨]水泥土搅拌桩对复合地基检测数量的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hollesqk
 

发帖
25
土币
513
威望
0
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-10
根据《建筑地基处理技术规范》(JG79-2012),7.3.7,水泥土搅拌桩质量检验数量位施工总桩数的1%;
根据《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015)5.1.4,复合地基荷载试验的检测数量不少于0.5%;
这两个检测工程量相差一倍,对于桩数比较多的地方也是一个不少的费用,想问问大家对这个的理解
离线放学别走

发帖
5
土币
554
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-10
个人理解的是这样,不知对不对:1、《建筑地基处理技术规范》(JG79-2012),7.3.7,水泥土搅拌桩质量检验数量为施工总桩数的1%;这个1%包括了复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验,可以理解为各为0.5%,合起来就是1%的数量。2、《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015)5.1.4,复合地基荷载试验的检测数量不少于0.5%,且不少于3点;6.1.3,竖向增强体载荷试验的单位工程检测数量不应少于总桩数的0.5%,且不少于3根。加起来还是检测总桩数的1%。
行万里路,破万卷书
离线hollesqk

发帖
25
土币
513
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-10
回 放学别走 的帖子
放学别走:个人理解的是这样,不知对不对:1、《建筑地基处理技术规范》(JG79-2012),7.3.7,水泥土搅拌桩质量检验数量为施工总桩数的1%;这个1%包括了复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验,可以理解为各为0.5%,合起来就是1%的数量。2、《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015)5.1.4,复 .. (2021-11-10 15:30) 

多谢兄弟,《建筑地基处理技术规范》的说法的确有些含糊,这个1%理解为总的数量应该是正确的理解,查阅一些地方规范对检测的描述,要么给的总数1%,要么给的复合和单桩各0.5%

发帖
51
土币
9333
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-08
确定检测数量时按单桩和复合各0.5%就行,数量一般比处理规范的要多,新规范出来要执行新规范,而且340还是个专门的检测规范   要比12处理规范更详细点   我是这么理解的   也是这么运用的