10米的软土(填土和淤泥质土),20米的粉质黏土和10米残积土,桩长30多米,桩端选在残积土层上,试桩的时候贯入度基本一击在2-3cm左右,达不到设计要求的贯入度,是否按桩长定长施工,不考虑贯入度了?
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-05
     有没有相应的经验桩?类似桩长持力层 和承载力要求的。不然按桩长控制可能会出现承载力不足的情况。跟设计商量商量,慎重些好。
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-06
一阵击贯入度确实不少,多选择几个点进行试桩。这种情况必须及时和设计方协商,以贯入度控制的话,增加桩长是必须的
得过且过
离线dongping75

发帖
387
土币
521
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-25
谢谢了,好资料。
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-22
学习一下,好多东西