论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1139阅读
  • 4回复

[位移检测]抗压静载数据分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hzx11213
 

发帖
10
土币
198
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-15
有个问题想请教,桩基试验的最后一级超过前一级的5倍,但总沉降量不超过40mm,这个桩是判合格还是不合格
离线menglong1

发帖
488
土币
454
威望
65
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-15
双标,不合格
离线hzx11213

发帖
10
土币
198
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-15
回 menglong1 的帖子
menglong1:双标,不合格 (2022-01-15 14:17) 

那假如总沉降很小呢,比如第九级沉降0.5mm,最后一级沉降5mm,这样判不合格是不是不合理
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-15
     楼主这问题说的模糊,从你的叙述都看不出来是否达到了终止加载的条件。规范条文说得够清楚的了,对照做就行了。
离线hzx11213

发帖
10
土币
198
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-15
回 potheadss 的帖子
potheadss:     楼主这问题说的模糊,从你的叙述都看不出来是否达到了终止加载的条件。规范条文说得够清楚的了,对照做就行了。 (2022-01-15 19:01) 

没有达到终止加载条件,而且最后一级是可以达到稳定的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站