论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1606阅读
  • 5回复

[请教]基坑支护设计中的排水问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线XZC-YT
 

发帖
260
土币
459
威望
28
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-07
基坑内部采用管井降水好,还是明排比较好
离线m2h3

发帖
118
土币
137
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-07
你这问题问的,各自有自己的实用条件,有的时候又需要相互结合
离线wuwei13

发帖
59
土币
1409
威望
49
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-08
看降水深度,大于1m就不适合明排,基坑太深也不行
离线桀傲然

发帖
59
土币
6
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-08
看水的性质跟基坑等级,如果只是上层滞水,水量一般不会很大,可以明排,如果基坑深度较深,可以止水帷幕桩然后再抽,如果是承压水,基坑下面有砾砂等强透水层,如果砾砂层厚度不大,可以比较经济地打穿到下一个隔水层还是可以做止水帷幕,并且四周布置降水井,如果打不穿,远距离,近距离都要设置降水井
离线yiguangren

发帖
1084
土币
1
威望
847
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-10
werwrwwr
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
480
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-24
降水方法不止明排或管井两种的,但各种方法都有适用条件,要看含水层性质和降深要求,明排只能是弱透水地层水量和降深都不大时使用,这种情况管井作用有限
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站