论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2817阅读
  • 16回复

[请教]如何判定场地类别? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-18
回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49)  6:\z8fYD  
!v3wl0  
覆盖层厚度2.60-16.2n,场地类别横跨Ⅰ1、Ⅱ、Ⅲ类,只是Ⅰ1、Ⅲ类至占很小一部分
离线jsdzkcsjyjy

发帖
541
土币
1552
威望
339
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-12
回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49)  L9U<E $%#  
( ]o6Pi  
强风化砂岩波速小于500,所以20m的等效波速估计大于250,覆盖层大于5m,二类场地
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
480
威望
8
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-05
回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49) sqZHk+<%  
S s`0;D1  
根据抗震规范4.1.4第二款填土厚度大于5米时楼主覆盖层厚度判定的是对的,但填土厚度小于小于5米时覆盖层厚度仍应按剪切波速大于500为覆盖层判别标准,这样算场地的确不存在一类情况了 M*S5&xpX  
离线wt327

发帖
342
土币
515
威望
172
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-21
按拟建物分类比较好
我努力,我付出,我收获!
离线SHJ1234

发帖
14
土币
1463
威望
2
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 01-26
回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49)  7a<qP=J  
-CrZ'k;4  
比较赞同,还有场地如果分类不一样,要按照建筑物或者单元划分出来
资源共享
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站