该场地玄武岩层厚0.5~6m,普遍5m以上勘察未揭穿,下卧层为全风化、强风化、中等风化花岗岩。
6?6
u
现在个别高层住宅楼出现一种情况,一侧无玄武岩,可用中等风化花岗岩做持力层,一侧有玄武岩且揭穿,下卧全风化花岗岩,想问一下,基础建议的时候,这样的地层改如何建议? ^/c|s!U^
经我自己估算,拟建物为剪力墙结构,6700KN/墙,单片墙一般2~3m,扣除摩阻力之后,桩底荷载我按2000kn来计算,桩径600mm,桩端下持力层厚度按2m来,扩散角按30°来,附加应力为大概236kpa,下卧层全风化花岗岩fak为240kpa(可以提高),基本是满足要求的,这样来看有3m玄武岩的区域是不是可以不考虑下卧层的影响了? .D :v0Zm}m
浙江省地基基础省标里面说,大直径桩嵌岩桩,当有软弱下卧层时,桩端下应有5m的厚度,没说小直径怎么样,想请教下大佬们,有没有相关的规范或者手册有这方面的要求,主要就是勘察报告里面的建议不好写。