建筑基坑工程监测技术标准  续表8.0.4
一级基坑  锚杆轴力   上面写的最小值: (80%-100%)fy    最大值:(60%-80%)f2  怎么理解
比如   锚杆设计拉力300kN  锁定值240kN   实测拉力多少应该预警
感谢各位大神
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-14
    看注: f2锚杆为极限抗拔承载力。其值 详见JGJT 401-2017 基本试验 5.3.2条 Qu的确定。