ERT人工电场法渗漏检测由天津大学建筑设计院研发: y8VpFa
—1.基本原理:采用电信号示踪法(低压交流人工电场)探测地下土体或结构物的电信号差异。基坑止水帷幕的渗漏检测基本操作如下: kY]W
Qu
a.在基坑外侧的降水观测井内设正极,内侧降水井内设负极,供电后形成稳定的人工直流电场。在基坑内侧布设探测电极,探测电场等位线分布。 iYnEwAoN;
b.电流通过止水帷幕由正极流向负极,当帷幕均匀连续时其电阻基本一致,电场中等位线呈规则分布,当帷幕有渗漏时,渗漏点处电阻异常,等位线出现相应变化,由此判断渗漏点的位置和渗漏的严重程度。 KJE[+R H+z
ERT渗漏检测特点: m\/ Tj0e
1、基坑提前降水期间,ERT可介入检测(应挖除靠近地连墙或支护桩3m内坑内表层杂土硬块等,为检测提供作业面); #d{=\$=
2、找出渗漏点的平面位置,判别渗漏大小并提出处理建议,根据现场采集的数据,将检测对象渗漏特征划分为4个类别: Pmi#TW3X
I类:微小渗漏--正常开挖; T]Nu)
II类:较小渗漏--注意观察; Av0y?oGH
III-A类:较大渗漏--宜修补; vpPl$ga5bY
III-B类:更大渗漏--应修补。 ND<!4!R^
3、对于III类渗漏可以找出其深度位置,需在坑外对应渗漏点位置打孔,孔深同地连墙(帷幕),内置PVC管(打花眼),进行深度探测。 >zkRcm
目前项目遍布:天津、江苏、浙江以及广西等地,反响良好。 Oi"a:bCU
详询检测工程师:15022627417 D@EO=08<b
pj?XLiM54%