论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3959阅读
  • 10回复

《深基坑检查要点》 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yangzi329
 

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-24
如题:深基坑检查要点
附件: 深基坑检查要点.rar (7 K) 下载次数:69
Under the Same Moon
离线wuzhengqing
发帖
483
土币
5326
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-24
好资料!!!!!!!!!
离线liuyinfanlwx

发帖
853
土币
1395
威望
2168
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-24
下载看看,好东西,谢谢楼主
离线liwenhua

发帖
164
土币
4285
威望
153
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-25
挺好的,谢谢楼主!
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-31
谢谢楼主的分享......................
离线ccyccy

发帖
800
土币
16902
威望
6242
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-26
谢谢         
 
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线cdddd

发帖
55091
土币
411253
威望
4968
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-02
深基坑检查要点

一、概述
      基坑的支护结构既挡土又挡水,为基坑土方施工和地下结构的施工创造条,同时还要保护周围环境,在施工期不能引起周围建筑物和地下设施(地下管线等)产生过大的变形,影响正常使用。因此,必须正确地进行支护结构设计和合理的组织设计。
      按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)规定,基坑侧壁的安全等级为三级,不同等级采用相对应的重要系数。
安全等级    破坏后果    重要性系数   
一级    支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重    1.10   
二级    支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重    1.00   
三级    支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重    0.90   
      下列情况可划分为一级
      1、支护结构作为主体结构的一部分时;
      2、基坑深度大于等于10m时;
      3、距基坑边两倍开挖深度范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需予以保护时;
      目前,北京市的基坑支护措施主要有下列几种:钻孔灌注桩、土钉墙、施喷桩、横撑支护、锚索桩间网喷混凝土。
二、检查要点
      (一)钻孔灌注桩
      1、钻孔灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求。
      2、灌注桩的桩位或孔深度、钢筋笼的制作等必须符合设计要求。
      3、灌注桩必须进行无损检查,不允许出现断桩桩体缺陷。
      4、钻孔桩的嵌入深度必须符合设计要求。
      5、为了避免桩身倾斜侵入结构,要求桩身的垂直度必须符合允许偏差,若发生侵入结构须凿除时,凿除的桩体应有加强措施。
      6、施作帽梁时,灌注桩的主筋的锚固长度应符合要求。
      (二)土钉墙
      1、土钉墙所有的钢材、水泥等原材料必须符合设计要求。
      2、土钉的布置形式应符合设计要求。
      3、土钉孔深度、间距、土钉的长度应符合设计要求。
      4、钢筋网的规格、尺寸、网与土钉的连接应符合设计要求。
      5、钉孔锚固砂浆的强度应符合设计要求。
      6、喷射混疑土的强度应符合设计要求。
      7、喷射混疑土应与坡面、钢筋网紧密结合,其表面应平顺、无裂隙、无露筋。
      (三)旋喷桩
      1、旋喷桩所用的材料、水泥、外掺剂等质量必须符合设计要求。
      2、施工前应检查桩位、压力表、流量表的精度和灵敏度、高压喷射设备的性能等。
      3、施工中应检查压力、水泥浆量、提升速度、旋喷速度等系数和施工程序。
      4、施工后应检验桩体强度、平均直径、桩身中心位置、桩体质量,必要时可钻芯取样。
      (四)横撑支护
      1、横撑系统所使用的原材料型号、尺寸及力学性能必须符合设计要求。
      2、横撑安装前应先拼装,两端支点中心线偏心不大于20mm,安装后总偏心量应不大于50mm。
      3、检钢围檩托架的位置是否符合设计要求。
      4、安装钢围檩,基坑周边围檩与支护墙间的空隙处,用混凝土填充。
      5、横撑应在土方开挖至设计位置后及时安装,并按设计要求施加预加力。
      6、钢支撑轴线应与围檩轴线垂直。
      7、水平纵横向钢支撑应安装在同一标高上。
      8、横撑上不得堆放材料或其他重物。
      9、横撑及腰梁应随基坑回填自下向上逐层拆除,边拆边填。
      (五)锚索
      1、锚索所用的原材料品种、规格、质量必须符合设计要求。
      2、钻孔的位置、倾斜角和深度必须符合设计要求。
      3、钢绞线应事先组织好,并设置定位器,其长度应符合设计要求,清除表面的油污,钢绞线应对准钻孔中心。
      4、灌浆的配合比应符合设计要求,锚固段注浆必须饱满密实,也可采用二次灌浆,注浆压力控制在0.4~0.6MPa。
      5、锚固段必须设置在滑动土体1m以外的地层中,锚固段与非锚固段应界限分明。
      6、锚索的锚固段浆液达到设计要求后,方可进行张拉并锁定,其张拉值为设计荷载的75~80%,锁定力应符合设计要求。
      7、锚索抗拨力应达到设计要求。
      (六)桩间网喷混凝土
      1、桩间网喷混凝土所用钢材、水泥等原材料应符合设计要求。
      2、喷射混凝土的配合比和强度应符合要求。
      3、钢筋网的制作,安装应符合设计要求,钢筋网应与桩体连接牢固。
      4、喷射混凝土的厚度应符合设计要求。
离线liuzhipeng80

发帖
3509
土币
89965
威望
26115
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-04
多谢了,辛苦啊楼主
离线gaolixin333

发帖
619
土币
142
威望
3229
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-10
学习了 谢了
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-10
下载看看,好东西,谢谢楼主 下载看看,好东西,谢谢楼主 下载看看,好东西,谢谢楼主
离线cjz06

发帖
40745
土币
552
威望
32050
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-11
学习一下。
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站