论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1387阅读
  • 2回复

[热点探讨]预应力管桩承载力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wu1688
 

发帖
7
土币
648
威望
8
原创币
0
预应力管桩承载力
求助:若预应力管桩原设计以中风化花岗岩为持力层,施工中,管桩无法穿透上覆强风化花岗岩,那此时管桩的承载力能达到多少?能达到原设计承载力吗?或者仅按照强风化花岗岩参数进行重新计算? YvruK: I  
离线zzfq1q1989

发帖
190
土币
1148
威望
-5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 07-22
1、管桩承载力能达到多少,要考虑桩长及地区经验,一般取材料自身最大承载力特征值的0.6~0.85倍;例如500管桩取1800~2200左右,个别少数省份会极端点取到2400~2700; *J_iXu|  
2、在没有经验的前提下,可以按入中风化岩的桩长推算承载力,然后做试桩确认承载力,一般施工桩长都会比计算桩长短几米,但检测的承载力不会有太大问题。
离线w3w3w3

发帖
1130
土币
24783
威望
2723
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 08-18
管桩设计方案就有问题,设计人不知道硬密土层沉桩困难吗?别说是强风化花岗岩,即使是密实粉土、砂土都有风险,而且打桩容易造成深浅不一的小树林。
你别无选择,只有坚持!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站