深厚填土需解决两个问题:填土密实度问题、在地下水作用下的水稳性问题。当这两个问题处理不彻底在建筑物使用期就会出现地基的变形问题。 7$\;G82_
建议处理方案: cmZ39pjBJ
1.强夯和桩基础组合处理方案。周边环境许可情况下,可采用高能级强夯,解决上部建筑垃圾的密实度问题,但下部密实度和水稳性也会得到一定改善但不能完全解决,这这种处理效果情况下,需采用桩基础解决建筑物的承载力、变形以及稳定性问题。当然在这种建筑垃圾场地情桩基础施工需采用特殊工艺。 =eDVgOZ)
2.孔内强夯方案。采用挤密和置换两种处理机理到达地基处理目的。成孔挤密桩间土,填料夯击密实置换部分土体,处理深度需到达填土以下一定深度。表层处理效果不好,还需采用满夯或碾压处理。 :jT1=PfL
3.分层强夯处理方案:挖出5m,对下部先行强夯。上部可分层碾压填筑或回填后强夯处理。 R3jhq3F\Y
综合上述方案:条件许可情况下建议采用第一种方案,毕竟要承担50年的工程安全责任。