CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理 'mM5l*{  
w?C\YKF7  
KP(Bu0S  
"869n37  
本次检测70根工程桩,根据现场“反射波”法采集的反射波形分析,除10根工程桩桩身完整,评定为I类桩外,其余各桩桩身存在缺陷,均评定为II、III类桩。如   J5"*OH:f  
工程桩
编  号
设计桩径
(m)
实测波速
(m/s)
桩身质量评定
17
83
0.5
3111
桩身完整 ,I类
18
88
0.5
3030
距桩顶3.3m左右裂缝,  III类
19
101
0.5
3500
距桩顶1.3m左右裂缝,   II类
20
102
0.5
3365
桩身完整,I类
35
192
0.5
3004
距桩顶3.4m左右裂缝, III类
b6(yyYdF  
注:由于桩头下为丰富地下水,接桩处理方法排除在外。   ^eRuj)$5A  