最近遇到一个小项目,是以前没接触过的管槽基坑支护,希望能得到大家帮助。 qi/k`T  
1,工程概况:原污水管道位于辅道上,车流量较少,埋深约2.5m,现对其进行改造,DN400,部分地段最大开挖深度6.5m(本次讨论仅考虑该深度),两侧均分布其他管线,埋深2.5m,与改造管线的中心间距均按1.5m考虑;土层如下:1~3.6m填土,3.6m以下为强风化花岗片麻岩,稳定水位埋深2m。 S0OL;[*.  
2,经过搜集资料和自己拍了两天脑袋后,初步设想方案如下:管槽底宽度按1.3m考虑,顶宽度6.6m,需要占用人行道和部分主路车道,上部2m深度范围放坡开挖,台阶宽0.5m,表面进行挂网喷混凝土处理,下部直立开挖,采用立柱加水平对撑方式,立柱采用工字钢或钢管桩,横梁采用普通槽钢(3m、5m处各设置一道),支撑采用圆钢管,地下水采用坑外集水井降水和坑内排水结合,那么问题来了: tq,^!RSbZ  
3,问题a:方案整体可行性如何?b:立柱间侧壁是否需要封闭?c:有没有更合理的处理方案等,希望各位前辈和同行能多多给予指教,不胜感激! w:nH_x#C4  