一般情况下提高0.1-0.2MPa的压缩系数,什么情况下才要提高0.2-0.3MPa,我们做压缩试验时50,100,200,400.的
一般情况下提高0.1-0.2MPa的压缩系数,什么情况下才要提高0.2-0.3MPa,我们做压缩试验时50,100,200,400.的

离线heshaogyang

发帖
213
土币
623
威望
27
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-03
一般可以的,除非地基土沉降计算需要200-300或者300-400,这种土一般很硬了,可以选择100,200,300,400,一般情况下黏性土很难超过300