论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 345阅读
  • 8回复

[工程事例]饱和粉土 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线露夕法
 

发帖
304
土币
295
威望
15
原创币
0
饱和粉土,很软,标贯只有2~3击,野外想定为松散~稍密,但实验室做出来孔隙比是中密,C值8~15、φ值9~16。标贯和室内试验结果这2者是矛盾的,怎么分析这种情况,是取样送样有问题或者室内试验做出来的孔隙比失真?
离线gb6280

发帖
17
土币
487
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 10-25
如果确定标贯做的规范,按标贯击数定即可。试验影响因素太多了,
离线fls53

发帖
204
土币
25031
威望
37
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 10-25
只要标贯是真实的,那还是按标贯考虑。取样的准确性差一些。因为标贯是原位做的,而取样质量的影响因素太多了,难免土样受到扰动。
在线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 10-25
饱和粉土样极易受外力扰动,从现场取样 、运输到实验室制样每个环节都可能造成振动析水、压密
在线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 10-27
如果每个环节你都清楚,你就会做出正确的判断。
Welcome to beijing!
离线cl890412

发帖
134
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 10-27
同意2楼观点
离线shaohua0808

发帖
1151
土币
50
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 10-29
土工试样受扰动较大,尤其对原装饱和粉土,取样、运输、试验过程等等,含水量可能有较大变化。 k+zskfo  
道德是对自己的要求。
离线kenxin

发帖
308
土币
473
威望
682
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 10-29
同意,同时标贯也要注意是不是清孔了,孔底沉渣多不多?
心之所向,素履以往。
离线huoyu123

发帖
60
土币
1364
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 10-31
看看顾大师的专业解答,哈哈  正好看到
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站