论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4497阅读
  • 4回复

[求助]有关CFG桩头断桩的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线余初心
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
78
土币
493
威望
78
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-12-20
由于施工方操作不当,在清桩头的时造成断桩现象,超过设计标高500mm以上,且分布较集中。基础为筏板基础。天气较冷,桩间土局部存在冻土现象,这种情况势必对复合地基的承载力有所影响。 >"N\ZC^  
请问像这种情况是否可以把断桩超过500mm以上的桩挖除,把局部筏板降下去,基础做厚? !#g`R?:g  
如果要是接桩的话,桩间土是否还能提供原有的承载力?是否还要进行试验?
在线cjz06

发帖
40962
土币
1181
威望
32053
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-21
用试验数据说话
Welcome to beijing!
离线cdddd

发帖
57240
土币
421998
威望
5029
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-22
断桩,是指CFG桩成桩后,桩身混凝土面不连续,中间有垂直于桩中心轴线的开裂或间隔。断桩是CFG桩最大的质量事故。 fh:=ja?bM3  
ht tps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=14857987&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10005 uWvl<{2  
CFG桩短桩、断桩处理方法ht tps://wenku.baidu.com/view/9c884348852458fb770b5666.html?_wkts_=1734837457555&bdQuery=CFG%E6%A1%A9%E5%A4%B4%E6%96%AD%E6%A1%A9 * vEG%Y  
CFG桩头断桩处理方案ht tps://wenku.baidu.com/view/4d5e19ec7b563c1ec5da50e2524de518974bd39d.html?_wkts_=1734837501464&bdQuery=CFG%E6%A1%A9%E5%A4%B4%E6%96%AD%E6%A1%A9 u A*Op45  
离线xyd716

发帖
284
土币
2179
威望
765
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-27
可以的,就假想局部是个大的集水坑。 ir3iW*5k  
有效桩长变短了,需复核一下局部短桩的单桩承载力,再验算复合地基承载力是否满足要求。一般考虑上深度修正肯定可以够。
红尘中,为功名,只身异乡行。千山万水阻归程,相聚难,聚也太匆匆。
舐犊情,教诲声,恍如昨日影。且把相思付飞鸿,休哀鸣,莫把家人惊。
离线pdly

发帖
2023
土币
368
威望
43
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-29
需要设计单位核算确认。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站