场地土类别判断,(进行估算时)是否依据最不利地层勘探点来进行计算?实测的话,所谓的剪切波孔挑选,应该是带有随机性的吧? 0$Db@  
如若同一个地貌且变化不大的场地中,最不利情况属于Ⅲ类,但大多数属Ⅱ类,业主想要省钱,是否挑Ⅱ类的来进行“代表” wyEgm:Vt  
[!efQap  
谢谢各位大佬
大佬带我么么哒   ʕ•͡ɛ•͡ʼʼʔ
离线pdly

发帖
2048
土币
418
威望
43
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 02-15
最不利情况属于Ⅲ类的占比是多少,原则上按最不利情况判断。
在线cdddd

发帖
57598
土币
423749
威望
5041
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 02-17
场地类别与场地土类型及建筑场地地段划分 ht tps://wenku.baidu.com/view/897f9efb87254b35eefdc8d376eeaeaad1f316cd.html?fr=aladdin664466&ind=3&aigcsid=0&qtype=0&lcid=3&queryKey=%E5%9C%BA%E5%9C%B0%E5%9C%9F%E7%B1%BB%E5%88%AB&verifyType=0 3<E$m *  
场地的类别分为四类,分别是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类,其中Ⅰ类分为Ⅰ0、Ⅰ1两个亚类。具体的分类规定可以参照《建筑抗震设计规范》4.1.6条规定。 u`nn{C4D"  
htt ps://www.baidu.com/link?url=frdHzAaVrQI_RmfsfkrgcoV5Z7OhBJIjk7z1LZn3zQ2xlDEJAZ4xxPTYkGcQ5AymBmrm88U3-1XaIuRYMax6CL37oCfONwPkOEPg9c5sWdkxpYTwHKw06QgZUQLGU4PvLhfi6pnO9w01WQUs5FjZEq&wd=&eqid=a3224d2f00a9a4220000000667b2d137 Zul32]1r  
h ttps://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1811767499578887397&fr=search
在线cjz06

发帖
41009
土币
1315
威望
32053
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 02-18
同一个楼按不利,不同的楼可分区。不确定时可实测。懂的甲方会复议
Welcome to beijing!
离线Yoomyheart

发帖
43
土币
605
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 02-18
按照我们老总工举例,还有那种跨越不同类(如2、3类)的建筑,就归到中间,成2.5类。
大佬带我么么哒   ʕ•͡ɛ•͡ʼʼʔ
离线xiyangxue

发帖
47
土币
1510
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 02-19
分区进行相对合理。
心之所愿,无事不成

发帖
43
土币
104
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 03-07
独立建筑按不利,群体建筑可分区~
强不息~止于至善!
离线gwx2206

发帖
316
土币
153
威望
466
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 04-02
一个楼按不利,不同的楼可分区。不确定时可实测。
离线ycq6018977

发帖
219
土币
1068
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 04-27
同一建筑物按不利工况考虑,建筑群分区评价