压力型预应力抗浮锚杆施工技术_乔世涛 T*:w1*:
ht tps://www.doc88.com/p-50359701098342.html ,Qx]_gZ`
⚙️ 一、预应力施加前的准备工作 3\2%i6W6
材料与设备 9#TD1B/
杆体材料:根据腐蚀环境选用环氧涂层钢绞线(如3φ28)或PSB1080精轧螺纹钢筋(极限强度1230MPa)135。 k@
<dru
注浆材料:腐蚀性环境(如含硫酸盐地下水)需采用高抗硫酸盐水泥(P.HSR 42.5R),普通环境用P.O 42.5R水泥,水灰比0.45~0.5513。 C~egF=w
张拉设备:千斤顶、压力表需提前标定,确bao力值误差≤2%15。 -L+kt_>
成孔与清孔 ? X6M8`
机械扩孔:在锚固段采用伞状钻头形成扩大头(孔径由0.25m扩至0.5m),增强抗拔力1。 vJxEF&X
跟管钻进:富水地层采用钢套管护壁防塌孔,超钻50cm避免沉渣影响14。 "AU.Eh"-1
清孔标准:高压风洗孔后孔底沉渣≤30cm,泥浆比重≤1.0515。 w?>f:2(=[
杆体安装与防腐 nNq<x^@83
自由段处理:套PVC管并填充防腐油脂,长度≥5m,确bao预应力传递时杆体自由变形16。 yts@cd`$
锚固段构造:每1.5m设铸铁承载体,增大浆体接触面;水泥浆bao护层≥25mm13。 D=Q.Q
🏗️ 二、预应力施加关键步骤 :s6aFiz
注浆工艺 ^s6}[LDW>@
二次注浆: A
0v=7
]
第一次:常压注浆(0.3~0.5MPa),水灰比0.45~0.5,填充孔体至孔口返浆25。 }4N'as/ZO
第二次:高压注浆(2.5~5.0MPa),水灰比0.5~0.55,在初凝后终凝前进行,劈裂土体增强密实度245。 F ei5'
特殊地质注浆:腐蚀性富水地层采用高压旋喷(压力≥20MPa),浆液渗透裂隙1。 8OKG@hc
张拉与锁定 $C.a@gm
强度要求:锚固体强度达90%设计值,锚座混凝土强度≥80%15。 .W^B(y(tA
分级张拉流程: Mgr?D
预张拉:0.1~0.2倍设计拉力(如350kN锚杆取35~70kN)循环1~2次,消除杆体弯曲15。 /78]u^SW
正式张拉:加载至1.1倍锁定值(如385kN),持荷10min → 卸荷至锁定值(如270kN)→ 机械锁定(螺母锚具)13。 <rtKPlb//
杆体接长:外露不足时用平头螺母接长,满足千斤顶安装需求15。 ((C|&$@M
特殊节点处理 /jNvHo^B
底板衔接: K[kK8i+(
传统工艺:底板浇筑后张拉,需预留孔洞二次灌浆,易渗漏78。 ! ui
创新工艺(前张拉技术): QEg[
锚垫板预埋于层→绑扎底板钢筋(避开锚板)→浇筑底板→底板养护后直接张拉→回填预留孔78。 E*O($tS
优势:缩短工期20%,避免二次灌浆渗漏风险7。 |QS3nX<
⚠️ 三、特殊地质应对措施 6@TU9AZS`
腐蚀性富水泥岩层 3m= _a
成孔:跟管钻进+机械扩孔组合,防止塌孔1。 A|GtF3:G
注浆:高压旋喷(压力20MPa)确bao浆液填充裂隙,水泥选用高抗硫酸盐型号1。 l]4=W<N
防腐:自由段PVC套管两端用胶带密封,防止浆液侵入导致预应力失效6。 b"WF]x|^
破碎岩层或障碍物 !NH(EWER
钻孔遇障碍时改用潜孔钻,调整孔位或角度避开桩基45。 b"uO BB
锚固段长度根据实际岩层调整,及时通知设计单位验算5。 $TfB72
📏 四、张拉后处理与验收 ckMG4
3i\j
封锚与bao护 (?m{G Q
张拉后对自由段与锚头空隙补浆,确bao密实1。 0N^+d,Xt.
锚头采用防腐油脂填充+混凝土罩(bao护层≥50mm)或可调式防护罩15。 2TUV9Z
试验与验收 ltfKqY-
基本试验:施工前3根试锚杆拉拔,荷载取1.5倍设计值13。 Vbt!, 2_)
验收标准:5%锚杆抽检,荷载加至2倍特征值,位移稳定即合格19。