请教一下,钢支撑表面应变计,一根支撑安装一个还是两个?谢谢
离线cdddd

发帖
57611
土币
423825
威望
5041
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 06-04
赛维板报丨建筑基坑监测技术之支撑、立柱内力监测!
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1738397030700278314&wfr=spider&for=pc
支撑轴力监测方法、影响因素及实例分析
htt ps://wenku.baidu.com/view/e597de0269eae009581bece4.html?_wkts_=1749005061590&bdQuery=%E5%86%85%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E5%8A%9B%E7%9B%91%E6%B5%8B&needWelcomeRecommand=1
基坑工程施工监测—支撑轴力监测
htt ps://wenku.baidu.com/view/da0d1c8a954bcf84b9d528ea81c758f5f61f2982.html?_wkts_=1749005004211&bdQuery=%E5%86%85%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E5%8A%9B%E7%9B%91%E6%B5%8B&needWelcomeRecommand=1

离线cdddd

发帖
57611
土币
423825
威望
5041
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 06-04
应变计的核 心原理是通过测量物理特性(如电阻、振动频率)的变化来反映物体应变,‌其中电阻应变计通过导体材料变形引起的电阻变化实现测量,振弦式应变计则通过弦振动频率变化对应变进行量化‌。
‌应变计的核 心测量原理‌
应变计通过检测物理参数的改变量来间接测量物体应变,其工作原理可归纳为两种主要类型:‌‌1‌‌2
‌电阻式应变计‌。
‌电阻变化机制‌:金属导体(如箔栅)发生拉伸或压缩变形时,其电阻值变化由三个因素共同作用:
导体长度变化(ΔL/L)。横截面积变化(ΔA/A)。材料电阻率变化(Δρ/ρ)。‌‌1‌应变-电阻转换公式‌:Δ��=�⋅�RΔR​ =K⋅ϵ其中,K为灵敏系数,ε为应变值‌‌2‌‌3
‌结构组成‌:包括金属箔栅、绝缘薄膜层及电极焊片,箔栅图形通过蚀刻工艺精密加工。‌‌1
‌振弦式应变计‌。
‌振动频率关联应变‌:应变导致振弦张力变化,从而改变其固有振动频率。通过测量频率变化量Δf,可计算应变值ε。‌‌4
‌计算公式‌:�=�02−�2�ϵ= Af 02​ −f 2 ​
其中,f₀为初始频率,f为变化后频率,A为仪器常数‌‌4
‌辅助技术特性‌
‌温度补偿‌:通过匹配敏感材料与测试材料的热膨胀系数,自动抵消温度引起的测量误差。‌‌5
‌应用适配性‌:电阻式适合高灵敏度场景(如实验室),振弦式适用于长期埋设监测(如水工建筑)。‌‌2‌‌4
离线cdddd

发帖
57611
土币
423825
威望
5041
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 06-04
电阻变化测量之应变计
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1801938709985320778&wfr=spider&for=pc
电阻应变计测量技术(resistance strain gage technique)是用电阻应变计测定构件的表面应变,再根据应力,应变的关系式,确定构件表面应力状态的一种实验应力分析方法
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E9%98%BB%E5%BA%94%E5%8F%98%E8%AE%A1%E6%B5%8B%E9%87%8F%E6%8A%80%E6%9C%AF/12605951
深度解析应变计的工作原理与应用
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1820497750681141556&wfr=spider&for=pc
离线cdddd

发帖
57611
土币
423825
威望
5041
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 06-04
赛维板报丨钢支撑轴力计、表面应变计安装
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/561808992
根据权威技术规范及工程实践,钢支撑表面应变计的安装数量需根据支撑类型和监测需求确定,具体如下:
常规安装要求
双工字钢支撑 :沿水平中性轴位置左右对称安装 2个表面应变计 ,通过对比两测值计算轴力2。
钢管支撑 :通常在端部串联安装轴力计,而非表面应变计。
安装位置与方向
应变计应与支撑轴线bao持平行或在同一平面上,焊接前需通过定位托架固定安装杆,确bao冷却后牢固安装4。
特殊场景调整
若监测精度要求更高,可能增加应变计数量(如每根支撑安装3-4个),但需注意成本和安装复杂性。
总结 :标准情况下,双工字钢支撑每根安装2个表面应变计,钢管支撑则采用轴力计监测2。具体需结合工程设计和监测目标确定。